[求助] 双速风机原理图如何选择?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-13 14:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.暖通只给功率参数,没有电动机型号,他们的样本也没写,我查了多家样本,也没说配备的电动机是YD还是YDT。
2.看多家样本,高速给的都是YY接线。
3.诸位平时是如何选择原理图的,望赐教{:1_418:}
     
发表于 2018-4-16 08:41:50 | 显示全部楼层
只要不订货,就不知道具体是哪种风机,所以没办法确定原理图。

我个人感觉YY的多

可以在系统图上标注:设备确认后方可订货。
发表于 2018-4-16 10:52:01 | 显示全部楼层
暖通的风机一般都配YDT
     
 楼主| 发表于 2018-4-20 22:54:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-16 08:41
只要不订货,就不知道具体是哪种风机,所以没办法确定原理图。

我个人感觉YY的多

万分感谢,最近又查了些资料,基本可以在设计时确定风机的接线型式,但又可能最终订货与设计不一样,所以我也要求先订货风机,再最终确定风机原理参照图的方式。
     
 楼主| 发表于 2018-4-20 23:00:42 | 显示全部楼层

我查了手中一个项目的多个标段,发现都是YD的,以排烟排风双速风机为例,我们暖通选的就是11/9KW的,不知道他们为何还选择这种不节能的风机。
发表于 2018-8-5 09:20:19 | 显示全部楼层
有Y/YY,三角/Y这是需要2个接触器,还有事Y/Y和3Y+Y/3Y是2和接触器的,选用图集不一样。