请问:施工现场380V两相电焊机如何采用漏电断路器保护?还用加装防触电保护器吗?
     
 楼主| 发表于 2018-4-11 16:40:37 | 显示全部楼层
用普通三极或四级的漏电断路器可以不?
发表于 2018-4-11 16:51:24 | 显示全部楼层
用普通的肯定跳
     
发表于 2018-4-11 19:54:39 | 显示全部楼层
用2极的断路器行不?
原理上应该可行,就是看额定电压够不够了
我看有的是可以440V的,比如ABB的GDA200
     
 楼主| 发表于 2018-4-12 15:35:25 | 显示全部楼层
防触电保护器设在末级配电箱中吗?
     
发表于 2018-4-17 13:04:57 | 显示全部楼层
你直接用2P的单相漏电就完了呗,比如Vigi iC65系列,不正适合这种单相380V电焊机吗?