消防泵房内,水专业未考虑电气柜位置,现在挤位置,电气柜子上面走的消防管,现在想让电气柜子做到IP65,这样做下来应该没什么问题吧,况且消防管一般不会漏水
     
发表于 2018-3-28 22:02:19 | 显示全部楼层
按规范,没有单独的配电间,配电柜IP55,但是我印象里没有提管线在正上方的问题。

我这里一般是避免管线走配电柜的正上方的。
     
发表于 2018-3-29 06:37:09 | 显示全部楼层
泵房外面加个小间
     
发表于 2018-3-29 08:45:07 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2018-3-29 06:37
泵房外面加个小间

这个做法最合理,消防管破裂、漏水的情况太常见
     
发表于 2018-3-29 08:49:43 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-3-29 08:45
这个做法最合理,消防管破裂、漏水的情况太常见

我们学校的新建一教学楼在调试时就发生过泵房内管道漏水  把控制柜主板烧坏的情况
发表于 2018-3-29 09:02:58 | 显示全部楼层
配电柜IP55,就已经可以防水了,上方有消防管,没有问题
     
发表于 2018-3-29 09:38:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-29 09:02
配电柜IP55,就已经可以防水了,上方有消防管,没有问题

如果不是很专业的厂家,要做到IP55难  如果是水泵厂家配套的控制柜,要做到IP55的我就没有见过,都是在控制柜门上象征性的加了一圈密封垫,根本达不到IP55,所以个人认为泵房的控制柜还是在泵房旁加个配电间好
发表于 2018-3-29 10:47:57 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-3-29 09:38
如果不是很专业的厂家,要做到IP55难  如果是水泵厂家配套的控制柜,要做到IP55的我就没有见过,都是在控 ...

如果有位置,固然好,但配电柜前面有操作距离,后面有维护距离,配电室的门有要求,地坪、墙面等、通风、照明等等,所以说,大泵房还可以,小的泵房难
     
发表于 2018-3-29 10:57:09 | 显示全部楼层
是的,建筑一般就考虑泵房的位置,电气如果不提具体要求就有这些问题
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-29 11:27:57 | 显示全部楼层
做到IP65肯定没问题了,一般就IP55
     
发表于 2018-3-29 11:47:32 | 显示全部楼层
要做到IP65更难  水泵厂家资料我没发现有能够做到这么高防护等级的,有谁能提供这方面的资料吗?先谢谢了!!!
     
 楼主| 发表于 2018-3-29 11:59:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2018-4-1 14:38 编辑

制冷机房也存在这种问题,很多水管,也要在电气柜子上面走。10kv冷冻机组配电柜控制柜放在冷冻机房控制室,里面还走水管的
     
发表于 2018-3-29 12:08:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-3-29 13:25:46 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-3-29 11:59
制冷机房也存在这种问题,很多水管,也要在电气柜子上面走。10kv冷冻机组放在冷冻机房控制室,里面还走水管 ...

既然有控制室,那就不应该走水管啊~~控制室三个字是白写的么,实在不行,控制室加个顶也说得过去啊~~
     
发表于 2018-3-29 14:03:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽