账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10002|回复: 17

[问题探讨] 送排风机的消防属性。

[复制链接]
     
发表于 2018-3-1 11:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直搞不明白地下车库的送风机和排风机属于消防风机还是非消防风机,暖通有单独给出了一个高温消防风机。这么一来更分不清楚了,有明白的指导一下。
     
发表于 2018-3-1 12:14:00 | 显示全部楼层
暖通有排烟和消防补风,提资时应注明消防和非消防的用电属性,普通的送排风,如果不合用,肯定是非消防负荷
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-1 13:13:28 | 显示全部楼层
平时送风和平时排风算非消防风机,消防排烟和补风算消防风机,可能存在兼用的情况,兼用按消防算
发表于 2018-3-1 14:22:03 | 显示全部楼层
消防用,就属于消防负荷
     
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:58:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 14:22
消防用,就属于消防负荷

暖通的也没有说明是不是消防用,只说是通风机,这个怎么区分消防与非消防?
QQ图片20180301145729.png
发表于 2018-3-1 15:01:05 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-3-1 14:58
暖通的也没有说明是不是消防用,只说是通风机,这个怎么区分消防与非消防?

你和暖通专业问问就行了
     
发表于 2018-3-1 17:16:06 | 显示全部楼层
暖通必须得知道,是否消防风机。
     
发表于 2018-3-1 20:22:50 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-3-1 14:58
暖通的也没有说明是不是消防用,只说是通风机,这个怎么区分消防与非消防?

暖通不写是不对的,风机选型不一样,风机标号也不一样。比如P表示排风机,PY表示排烟风机。

遇到这样的暖通,直接骂回去
     
发表于 2018-3-2 09:28:44 | 显示全部楼层
风机是不是消防用是暖通专业确定的,电气只是做供电和相关联动的技术支持,性质还是得问暖通
     
发表于 2018-3-3 13:58:40 | 显示全部楼层
暖通专业是提资主体,必须让其明确消防时是否使用

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2018-3-5 10:22:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-3-27 14:44:31 | 显示全部楼层
问暖通就知道了,他要说不出来就打他
     
发表于 2018-3-27 16:16:08 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-3-1 14:58
暖通的也没有说明是不是消防用,只说是通风机,这个怎么区分消防与非消防?

单看这个材料表无法判断风机属性,要看设计说明。如果设计说明没有,就属于设计人员失误,拖出来打个半死
     
发表于 2018-3-27 18:35:33 | 显示全部楼层
齐烟九点 发表于 2018-3-27 16:16
单看这个材料表无法判断风机属性,要看设计说明。如果设计说明没有,就属于设计人员失误,拖出来打个半死

暖通的材料表里也是有的,必须有,因为订货不一样,是高温风机。
     
发表于 2018-3-27 20:14:32 | 显示全部楼层
车库内的送风风机,一种为前室和楼梯间加压(可能不安装在车库),这类一定是消防用风机,仅火灾时负荷。另一种是车库的补风风机,也属消防风机。但后者常有一个功能就是车库的日常通风使用,这时属于平消两用风机。有些暖通设计会把风机选型为双速风机,实际就是低速通风,高速消防补风。但由于实际这些风机平时是很少开启,或者说不占用变压器资源,我个人直接把其归入仅火灾时负荷来统计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 15:06 , Processed in 0.076587 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表