上图为简化图纸,巡检柜电源取自2#ATS下端,这样合理吗,以前做的都如下图。那各合理点。第一种由什么规范支持吗?

                               
登录/注册后可看大图
     
 楼主| 发表于 2018-1-18 10:31:21 | 显示全部楼层
新手  第一次发图,见谅
巡检柜简图.png
第二种方案.png
     
发表于 2018-1-18 10:28:01 | 显示全部楼层
没图...没图...没图...
     
 楼主| 发表于 2018-1-18 10:34:36 | 显示全部楼层
第一中方案由设计一句吗?发生火灾,假如2#ATS电源出线问题,肯定会影响灭火。这个在哪里找规范!
发表于 2018-1-18 10:55:17 | 显示全部楼层
巡检,平时使用,消防不用,所以你不必担心电源问题
     
发表于 2018-1-18 13:59:16 | 显示全部楼层
1.图1为啥会有两个ATS?没有必要啊,合一不就ok了

2.巡检设备平时使用,消防时不使用,是为了保障消防设备运行而设置的装置。

3.图2看着接线也不对,有CPS的星三角不是那么接的。

     
 楼主| 发表于 2018-1-18 15:37:55 | 显示全部楼层
图1为设计院给的,感觉怪怪的,我是成套的,很少接触巡检柜,只知道各大概,我的理解如下,请大神指正下:
1、巡检柜平时巡检,一段时间低速运行,保证泵的状态良好,确保火灾时可靠运行。
2、火灾时巡检柜退出,请问,泵的启动信号时巡检柜给还是泵的控制柜给?
我的理解应该是消火栓泵的控制柜直接给信号。但是我一个同事说巡检柜也可以直接让泵启动。请教大神们。
新手请理解。。。。
发表于 2018-1-18 15:52:32 | 显示全部楼层
消防泵一定要接受控制柜的信号,可靠性要求高
     
发表于 2018-1-18 17:38:36 | 显示全部楼层
136744631 发表于 2018-1-18 15:37
图1为设计院给的,感觉怪怪的,我是成套的,很少接触巡检柜,只知道各大概,我的理解如下,请大神指正下:
...

巡检柜不启泵

泵的启动,有根据火灾信号的,有根据压力开关的,有硬拉线直接启动的,还有根据高位水箱流量开关的~~
     
发表于 2018-1-19 12:02:25 | 显示全部楼层
“某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。————请教各位,消防巡检柜的设计依据是哪条?
发表于 2018-1-19 14:30:08 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2018-1-19 12:02
“某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。————请教各位,消防巡检柜的 ...

GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范

点评

多谢指教!  发表于 2018-1-22 10:23
     
发表于 2018-1-19 16:50:01 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2018-1-19 12:02
“某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。————请教各位,消防巡检柜的 ...

公安部有文件GA-30.2-2002 第5.4.4条

Snipaste_2018-01-19_16-49-42.jpg