账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6370|回复: 13

[问题探讨] 农村机井潜水泵配电用三芯电缆还是四芯电缆?

[复制链接]
     
发表于 2017-11-26 08:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:农村机井潜水泵配电用三芯电缆还是四芯电缆?有十个几井,变压器距机井最远500米。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-11-27 09:12:41 | 显示全部楼层
用一个控制箱控制十几个井? TT制? 三芯吧
     
 楼主| 发表于 2017-11-27 09:50:48 | 显示全部楼层
问题太简单了吗?
     
发表于 2017-11-27 11:12:10 | 显示全部楼层
至少应该设PE线吧
     
发表于 2017-11-27 11:20:49 | 显示全部楼层

TT可以就地接地吧
发表于 2017-11-27 11:29:40 | 显示全部楼层

可以,就是不知是否好施工,他这个现场也没有控制箱

点评

设置就地检修隔离开关,可以方便接入PE  发表于 2017-11-27 11:54
     
 楼主| 发表于 2017-11-27 13:32:49 | 显示全部楼层
每个机井旁设一个开关箱
     
发表于 2017-11-27 16:55:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2017-11-27 16:56 编辑

就地设控制箱,电源线采用四芯电缆,相线+N线,二次回路用~220V的,接地用TT系统,就地PE,不把PE线相互连通,减小转移电压
(这是一种方案)
     
发表于 2017-11-27 18:47:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-11-27 16:55
就地设控制箱,电源线采用四芯电缆,相线+N线,二次回路用~220V的,接地用TT系统,就地PE,不把PE线相互连 ...

N线也可以不要,省一根线更经济。二次线路可以用380V操作电源
     
 楼主| 发表于 2017-11-27 19:09:07 | 显示全部楼层
每个机井旁设一个开关箱,我看了,里面就是一个3P微断。
     
发表于 2017-11-27 19:11:19 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-11-27 18:47
N线也可以不要,省一根线更经济。二次线路可以用380V操作电源

是的,可以。

多根N线拉过去,旁边设备取个电什么的也方便,比如照明什么的。

这就是个取舍的问题。
     
 楼主| 发表于 2017-11-27 19:27:07 | 显示全部楼层
水泵电机是三相电机,10KW,两个乡镇的项目,两个设计单位的图纸,一个是三芯,一个是四芯。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 20:12 , Processed in 0.083352 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表