账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4883|回复: 9

消防配电线路保护层厚度问题

[复制链接]
     
发表于 2017-11-23 16:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计院图纸说明中有消防配电线路保护层厚度为不小于30mm,审图部门提出要求说不具体,怎么看?
     
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:59:26 | 显示全部楼层
是不是应该明确上下保护层的厚度都是不小于30mm,比如100mm现浇板,消防配电线路只能敷设在从下到上31~69这个区间
发表于 2017-11-24 08:54:57 | 显示全部楼层
保护层厚度为不小于30mm,已经是具体了。
发表于 2017-11-24 08:55:30 | 显示全部楼层
估计是图审没有看到你线路穿管的要求。
发表于 2017-11-24 08:56:34 | 显示全部楼层
就是现在总在提的,规范正文说暗敷穿管,条文里说穿金属管。
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:24:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 08:55
估计是图审没有看到你线路穿管的要求。

这个保护层厚度是从楼面算起还是从楼板算起  还是从楼板上下板面算起  觉得规范是没有交代清楚

点评

基本上只要不是在找平层敷设的线路都能满足吧。在找平层里的当然就是指管上面部分了  发表于 2017-11-24 13:53
     
发表于 2017-11-29 16:46:55 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-24 09:24
这个保护层厚度是从楼面算起还是从楼板算起  还是从楼板上下板面算起  觉得规范是没有交代清楚

不管是结构面层还是建筑面层,都算
     
发表于 2018-1-29 10:54:52 | 显示全部楼层
应该是不燃性结构内,保护层厚度为不小于30mm
     
发表于 2018-3-27 16:26:06 | 显示全部楼层
保护层厚度不小于30mm已经很具体了,审图人员是不是理解能力太差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 00:10 , Processed in 0.094755 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表