建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4273|回复: 5

[求助] 低压短路电流计算

[复制链接]
     
发表于 2017-11-17 16:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压短路电流计算,如果没有变压器高压侧短路容量资料时,高压侧短路容量该如何确定?
     
发表于 2017-11-17 20:27:50 | 显示全部楼层
去查配三或者配四手册,上面有计算方法
     
 楼主| 发表于 2017-11-17 23:44:48 | 显示全部楼层
变压器高压侧短路容量不是应该由电力部门提供吗?
     
发表于 2017-12-2 08:32:03 | 显示全部楼层
短路计算是由上往下计算的,变电所一般应提供这些数据。或者提供电网电阻电抗参数,根据IEC等效电源方法计算
     
发表于 2018-3-15 15:58:42 | 显示全部楼层
按无穷大算。。。
     
发表于 2018-3-15 16:04:06 | 显示全部楼层
300MVA 500MVA 或者无穷大来