我们设计的一栋高层办公楼内采用的是智能应急照明系统,在每一层设置了智能应急照明分配电装置,每5层左右设置双切的应急照明配电箱来提供市电电源。现在图审提出应按防火分区设置应急照明配电箱。
是否合理,难道我的智能应急照明分配电装置不能算吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-11-8 11:20:52 | 显示全部楼层
每层算一个防火分区,每层一个消防应急照明配电箱,每层一个应急照明回路,每层一个“消防负荷末端”切换开关。
(无语
     
发表于 2017-11-8 11:29:23 | 显示全部楼层
分配电装置不是严格意义的配电箱吧
     
发表于 2017-11-8 16:34:34 | 显示全部楼层
是哪里的项目啊?这提的没有道理吧
 楼主| 发表于 2017-11-8 17:15:46 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2017-11-8 16:34
是哪里的项目啊?这提的没有道理吧

河南
     
发表于 2017-11-9 14:31:59 | 显示全部楼层
当初组长让每层设一个双电源箱  我还争论来着
     
发表于 2017-11-10 17:10:43 | 显示全部楼层
肯定是不合理,塔楼三~五层合用一个配电箱应该没问题
     
发表于 2017-11-16 16:54:04 | 显示全部楼层
建规中写的很清楚:10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
10.1.8 本条为强制性条文。本条要求也是保证消防用电供电可靠性的一项重要措施。
  本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、滑防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。
     
发表于 2017-11-16 16:58:44 | 显示全部楼层
小容量的互投还可以这样解决的: QQ图片20171116165714.jpg
     
发表于 2017-11-16 16:59:56 | 显示全部楼层
一个中间继电器
 楼主| 发表于 2017-11-16 17:14:57 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-11-16 16:54
建规中写的很清楚:10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电, ...

关键是我的应急照明分配电装置也是两路电源(一路市电,一路自带电源)
     
发表于 2018-1-22 20:03:56 | 显示全部楼层
最后改了吗?
     
发表于 2018-1-22 20:18:46 | 显示全部楼层
审图提的让每个防火分区都设双电源切换装置,原来设置单电源供电给分配电装置,不清楚怎么就不能满足了。。
     
发表于 2018-1-22 21:22:37 | 显示全部楼层
如果你的应急照明配电装置的进线电源:一路为交流电源,一路为直流电源。那么,审图提的有点弱智。如果你的应急照明配电装置进线仅一路电源,那么,审图的提的有道理。
     
发表于 2018-2-7 19:55:01 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2018-1-22 21:22
如果你的应急照明配电装置的进线电源:一路为交流电源,一路为直流电源。那么,审图提的有点弱智。如果你的 ...

每个防火分区在分配电装置前边都设置了EPS集中电源,这样算是有一路直流电源供电吧。。