楼主: azbe

排烟风机需要按照建规9.3.9条规定,设置防静电接地吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-4-29 17:42:06 | 显示全部楼层
第一种是排烟风机,理由是火灾时会产生危险气体、粉尘等。
着火了会怎样?明火操作,不算防爆场所
第二种比较“讲道理”,就是认为发电机房的风机应该接地,因为柴油要挥发,发电机房里充满了可燃气体。
为啥会充满?充满是不是已经超过爆炸上限了,还能启动风机吗?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-1 16:36:58 | 显示全部楼层
柴发机房属丙类火灾危险㘯所,我们施设:风管作防静电接地!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-1 16:44:42 | 显示全部楼层
我们甲、乙、丙类火灾危险㘯所,风管均作防静电接地!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-1 20:59:44 | 显示全部楼层
各种气体管道、风管在甲乙丙类火灾危险場所均作防靜电接地
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-3 10:33:50 | 显示全部楼层
这条不是针对火灾后排烟的,是针对甲乙类有爆炸危险場所的事故风机,一般都会安装气体探测装置联动风机的,可以理解。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-22 11:28:46 | 显示全部楼层
“含可燃气体、蒸气和粉尘场所的排风系统”是前提
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-12 14:32:46 | 显示全部楼层
审图行业都退步成这样了吗?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-15 23:08:06 | 显示全部楼层
排烟和事故通风都没搞清楚,不知你们在讨论啥呢,电气人员是不是该了解下暖通知识
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-4 12:40:42 | 显示全部楼层
风机房设置一个LEB端子箱,文字说明一下即可
回复

使用道具 举报