项目较低端,不做BA系统,但绿建打分要求地库做一氧化碳监控联动风机,请问一下,不用BA系统怎么实现一氧化碳监控,有图最好,谢谢了!!!
发表于 2017-9-11 11:40:00 | 显示全部楼层
CO探测器---co气体报警控制器---风机控制箱
     
发表于 2017-9-11 12:45:32 | 显示全部楼层
常规意义上说的BAS是指楼宇自动化集成的概念。但具体到控制做法上,定时控制算一种BA,特定气体探测控制也算一种BA,非人为干涉手动控制的自动控制设备都算BA,可以不需要把这些集成到物业管理间,在一个界面上统一监控而已
     
发表于 2017-9-11 14:10:02 | 显示全部楼层
平面上把探头连起来,接到风机房风机配电箱内,风机配电箱的系统图上预留接口,引出一根线,可标注引至一氧化碳报警控制器。我们平时这么画
     
发表于 2017-9-12 15:21:09 | 显示全部楼层
CO探测器的安装高度、保护半径如何确定?
发表于 2017-9-12 15:29:36 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-9-12 15:21
CO探测器的安装高度、保护半径如何确定?

考虑到地下车库CO浓度比较均匀,所以没有保护半径的说法
发表于 2017-9-12 15:30:26 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-9-12 15:21
CO探测器的安装高度、保护半径如何确定?

安装高度考虑1.2米
     
发表于 2017-9-12 16:09:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-12 15:29
考虑到地下车库CO浓度比较均匀,所以没有保护半径的说法

首先谢谢您的耐心回复。换一个说法,一个车库内设几个CO探测器?安装位置有无具体要求?
发表于 2017-9-12 16:20:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-9-12 16:09
首先谢谢您的耐心回复。换一个说法,一个车库内设几个CO探测器?安装位置有无具体要求?

一个防火分区设一到二个就行
     
发表于 2017-9-12 16:29:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-12 16:20
一个防火分区设一到二个就行

知道了,再次谢谢。
发表于 2017-9-12 16:37:36 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-9-12 16:29
知道了,再次谢谢。

目前这方面的设置规范还没有出来,我这都是一篇文章上看到的
     
发表于 2017-9-13 08:45:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 rexcao 于 2017-9-13 08:46 编辑

发个厂家的样本供参考一下
不好意识,我的账号发不了附件。。。

     
发表于 2019-7-10 15:03:29 | 显示全部楼层
独立的一氧化碳探测器带继电器输出 是不是可以  不上一氧化碳探测器系统
     
发表于 2019-7-10 15:15:35 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-9-11 12:45
常规意义上说的BAS是指楼宇自动化集成的概念。但具体到控制做法上,定时控制算一种BA,特定气体探测控制也 ...

同意做法,不用设置CO探测器,直接定时启动,简单可靠。
     
发表于 2019-7-10 15:24:19 | 显示全部楼层
绿建上是要求地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置