火灾自动报警规范,4.7.2电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示
请教,电梯运行状态信息的反馈信号应该怎么实现?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-8-24 11:30:24 | 显示全部楼层
电梯控制系统有相应的适配接口。另外有些电梯还有专门的监测系统,安装在电梯机房的运行状态监视装置能够采集到内部信号,然后通过公共电话网将故障信号自动传送到远程监控中心,同时监控中心将运行状态信息反馈给火灾自动报警系统。
发表于 2017-8-25 08:40:22 | 显示全部楼层
这个还真没有注意,看来得将电梯监控系统的一台分机丢在消防控制室了
     
发表于 2017-8-25 14:02:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-25 14:04:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-25 14:07:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-25 14:16:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-25 16:34:25 | 显示全部楼层
4.7.2电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示-----------此条只能按“消防时,电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示”----------------大家常规做的就满足了。类似大家的一般用电动机的状态信号,提供的运行停止信号,只是接触器的状态,并不能确认电动机实际是否在运行。

点评

电梯是周期运行设备,与一般常规做法是完全不同的  发表于 2017-8-27 15:33
     
发表于 2017-8-26 11:48:21 | 显示全部楼层
电梯系统整台控制台放消控室,有火灾时再接受此类信号。
     
发表于 2017-8-27 15:35:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-28 09:23:01 | 显示全部楼层
好像是说要电梯厂家配置电梯运行监控系统,主机放在消防控制室,这个在电梯招标的时候要写上去,不然会漏项
     
发表于 2017-8-28 15:46:48 | 显示全部楼层
消防时的电梯状态信号反馈,这个从电梯控制主机取就可以了。不需要单独给火灾报警设置什么开关。
     
发表于 2017-8-28 17:32:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-29 09:22:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-29 09:26:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽