楼主: songxia_123

[求助] 关于大型厂房的疏散指示标志安装高度

  [复制链接]
     
发表于 2017-8-9 15:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况,疏散照明灯具和灯光疏散指示标志,功能不同,各司其职,两者是并列关系。

除非两者功能合一,实际工程未见到过。
     
发表于 2017-8-10 08:27:29 | 显示全部楼层
而且人员密集厂房也没个准确的定义,反正审图的认为要疏散照明
     
发表于 2017-8-10 16:39:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2017-8-10 16:42 编辑
xkh721218 发表于 2017-8-10 08:27
而且人员密集厂房也没个准确的定义,反正审图的认为要疏散照明

因“没有规矩”,故“难成方圆”。

所以,错自源头起,应从源头清。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-14 16:36:47 | 显示全部楼层
我记得有个厂房发生火灾,死亡一百多人,好像是东北那边,建议做上,壁挂2.5米就行了,地面做疏散指示不容易,也不现实;地面只能做蓄光型疏散指示,类似超市。以上只是个人意见。
     
发表于 2017-8-14 16:40:37 | 显示全部楼层
我们这壁挂或者吊装的疏散指示不让装,必须做到1m以下
     
 楼主| 发表于 2017-12-3 15:03:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2017-12-3 21:00 编辑

最后解决方案:厂房的疏散指示按业主要求地面修改成吊装,同时调整了部分位置(或部分删除,因建筑对此并没有疏散距离的要求),增加了地面荧光疏散指示作为辅助疏散,吊装高度参照按3.0m,消防局当时电话给业主回复可以参照商业然后做到4m-5m,后来文字确认,消防局不给回复,施工单位还是按3.0m施工。