[求助] 现在是否用NG-A电缆代替BTTZ电缆了,求一个NG-A选择表

[复制链接]
发表于 2017-7-7 11:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
NG-A矿物绝缘电缆
NG-A电缆是在BTTZ电缆的基础上研发的全新一代矿物绝缘电缆,除具备BTTZ电缆的优点外还克服了BTTZ电缆的问题和缺陷。并因为生产长度不受限制,无需中间接头。在投资成本上比BTTZ电缆节约10-15%。
1电缆特征;
1.1耐火性能
NG-A系列耐火电缆按BS:6387耐火要求设计性能达到;
1)950℃火焰下持续通电180min不击穿;
2)950℃火焰下180min后浸水60min不击穿;
3)950℃火焰下承受180min的敲击振动而不击穿;

1.2整根无接头交货
NG-A系列耐火电缆生产过程中采用的金属套连续成型工艺,使得电缆长度可满足客户要求,从而做到整根无接头整盘交货。安装过程中可以整段敷设并且无需穿管。

1.3绝缘可靠
云母带绝缘可使NG-A系列耐火电缆的额定电压级别可达0.6/1kV,本产品的应用范围扩大到1kV的供电系统。
1.4防水
NG-A系列耐火电缆采用金属套连续成型工艺,可以做到中间无接头,杜绝了接头出进水现象,即使将BTL系列矿物绝缘电缆完全浸水在水中,借助其无缝金属套,也可以正常运行。

1.5防鼠蚁
NG-A系列耐火电缆因为连续成型金属套的存在,有效防止了鼠蚁对电缆破坏损伤。

1.6机械强度高
NG-A系列耐火电缆紧固耐用。我们在设计耐火层结构时,考虑了火灾条件笑各种可能的冲击,因而其紧固性能优于钢带铠装电缆。

1.7耐腐蚀
NG-A系列耐火电缆的金属护套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,他不需要采取附加的防护措施;即使在电缆的金属护套易遭受化学品腐蚀或工艺污染严重地方,因为电缆最外层有塑料外护套保护,他仍然安全。

1.8节能环保
NG-A系列耐火电缆线芯工作温度低于其他类型的电缆,因此在正常工作中BTL系列矿物绝缘电缆的线损低,节约了能耗,在有环保要求的项目中尤其适合应用。

1.9防辐射、寿命长(安全可靠)
NG-A系列耐火电缆中应用的无机材料,耐辐射。可保证电缆具有稳定性,寿命长合耐久性,可适用于核电等领域。

2规格范围
NG-A系列耐火电缆的导体为圆形铜绞线,因此标称截面1.5mm2~6mm2可生产,2~37芯;标称截面10~240mm2可生产1~5芯,120~630mm2可做单芯。

3供货周期
因为工艺先进,生产效率高,废品率低,NG-A系列耐火电缆供货周期较短,一般可在7个工作日交货。




根据这些说明  是否BTTZ已经不用了  全用NG-A代替,求一个NG-A选择表
     
发表于 2017-7-7 14:03:53 | 显示全部楼层
之前用过,山东济宁审图不认可
发表于 2017-7-7 14:30:03 | 显示全部楼层
NG-A选择表,可以找厂家提供
发表于 2017-7-7 14:30:29 | 显示全部楼层
BTTZ,现场真不好施工
     
发表于 2017-7-7 21:09:07 | 显示全部楼层
一直有个疑问 NG-A 外壳是否可以当PE线?
     
发表于 2017-7-9 10:24:37 | 显示全部楼层
NG-A上海高桥电缆吧
发表于 2017-7-10 09:51:22 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-7-7 21:09
一直有个疑问 NG-A 外壳是否可以当PE线?

原来老的BTTZ电缆,在截面满足PE线要求时,可以。现在的NG-A,不行了。
     
发表于 2017-7-10 13:29:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-10 09:51
原来老的BTTZ电缆,在截面满足PE线要求时,可以。现在的NG-A,不行了。

有的人用N G-A,也用外壳当PE线, 有明确的材料说 不能么?
发表于 2017-7-10 14:17:39 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-7-10 13:29
有的人用N G-A,也用外壳当PE线, 有明确的材料说 不能么?

现在的柔性矿物电缆,为保证其柔性,金属护套采用的为铝制,GB50519-2016禁止使用

点评

这个规范 没搜到?是不是编号有误>?  发表于 2017-7-10 20:53
     
发表于 2017-7-10 14:55:35 | 显示全部楼层
GB50519-2016是啥?
发表于 2017-7-11 08:47:57 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-7-10 14:55
GB50519-2016是啥?

写错了,GB50169-2016
     
发表于 2017-7-11 09:52:21 | 显示全部楼层

这条么?
验收规范,黑体字真多。。
20.png
     
发表于 2017-7-11 11:21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2017-7-13 09:48 编辑

不是接地体或接地线。是用它作保护联结导体。
发表于 2018-3-9 15:27:53 | 显示全部楼层
问:现在是否用NG-A电缆代替BTTZ电缆了 答:这得看设计师怎么设计,现在设计终身制,设计师对自己的设计终身制负责。BTTZ的国家标准是GB/T 13033.1-2007 ,NG-A是每个企业自己的企业标准。
问:求一个NG-A选择表   答:我司既生产BTTZ电缆,也生产NG-A.如果需要相关资料可联系提供。
     
发表于 2018-3-27 14:12:35 | 显示全部楼层
高桥电缆样本上有写“铝金属套不能做为接地线芯”