楼主: 尺短寸长

[求助] 住宅建筑PVC电气暗配管壁厚应不小于2.0mm吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-6-21 15:58:58 | 显示全部楼层
错,就认!
对,坚持!

如今,稀里糊涂!
     
 楼主| 发表于 2017-6-21 16:07:57 | 显示全部楼层
rainmen_73

大致分析一下:“条件许可“指业主造价不计较,且施工单位认为需要用重型管也不觉得有施工不便。反之,如果业主要节省造价,施工也能保证用壁厚不足的(中型)管道没问题时就可不必执行  发表于 4 小时前

若这样的“条件许可”解释能够成立的,那就更加混乱不堪了。
我相信,各规范编制组编制人员可不敢如此解读“条件许可”。

点评

这条按条文说明制订的依据只是制造标准,在设计标准中重复本来就莫名其妙多此一举;文字又不严谨。我也只好歪解一番了  发表于 2017-6-22 15:19
     
发表于 2017-6-21 17:14:38 | 显示全部楼层
这是我们住宅项目的说明,不这样写审图会提,万幸的是施工方没找过麻烦,难道他们都是按设计采购的?
4.3  聚氯乙烯硬质电线管应采用符合现行国家标准《电气安装用电缆导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1中非火焰蔓延型塑料导管。暗敷时,应采用中等机械应力以上的导管。住宅建筑套内暗敷塑料导管壁厚不应小于2.0mm。
     
 楼主| 发表于 2017-6-21 18:05:41 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-6-21 17:14
这是我们住宅项目的说明,不这样写审图会提,万幸的是施工方没找过麻烦,难道他们都是按设计采购的?
4.3  ...

中型PVC阻燃导管,壁厚达不到2.0mm;
即便是重型PVC阻燃导管,也会存在制造误差,他们要求生产厂家按重型PVC阻燃导管的正偏差进行生产?
     
发表于 2017-6-22 11:45:44 | 显示全部楼层
有PVC穿线管的生产标准吗?谁能提供个标准号?
     
发表于 2017-6-23 10:36:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuiping 于 2017-6-23 10:58 编辑
尺短寸长 发表于 2017-6-21 10:45
不见这条规范规定。

是征求意见稿?
规范不对  图集也是瞎写
发表于 2017-6-24 16:01:23 | 显示全部楼层
看看该规范的起草人员名单吧
     
发表于 2017-6-26 14:25:34 | 显示全部楼层
哈哈,编写规范的人员就是依据十几年前的图集得出大于2.0的结论,没有丝毫结合实际的严禁态度编写,如果确实有问题应该及时更改才是。
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 15:25:04 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2017-6-26 14:25
哈哈,编写规范的人员就是依据十几年前的图集得出大于2.0的结论,没有丝毫结合实际的严禁态度编写,如果确 ...

55.png

原来编规范是拿图集作为依据的,真是胡来。
     
发表于 2017-6-27 11:16:27 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-6-21 11:14
GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》没有这条规定;
最新的JGJ 367-2015《住宅室内装饰装修设计 ...

宜做,甲方的理解就是甲方要求你们时候就可以是不做
     
发表于 2017-6-27 11:23:55 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2017-6-27 11:16
宜做,甲方的理解就是甲方要求你们时候就可以是不做

甲方这种理解不符合“规范用词说明”对“宜”的解释——

表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
     正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
     
 楼主| 发表于 2017-6-27 11:45:57 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2017-6-27 11:23
甲方这种理解不符合“规范用词说明”对“宜”的解释——

表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做 ...

可恨就可恨在规范编制人员自己都没搞懂“宜”是“表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的”,就敢胡编乱造条款中的“宜”,且还敢事后继续胡说八道。

真是奇葩!

点评

当心被和谐了。。。。。。。。。  发表于 2017-6-28 16:24
     
发表于 2019-9-19 08:39:25 | 显示全部楼层
像尺总这样学术争鸣的帖子不多了。深切怀念~
     
发表于 2021-5-31 11:04:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位牛人的分享。
     
发表于 2024-2-2 07:57:59 | 显示全部楼层
深入探讨,刨根问底