账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bainianwutong

[求助] 0.18kW的通风机和排风机的配电

[复制链接]
     
发表于 2017-6-17 20:22:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水2012 于 2017-6-17 20:23 编辑

不知道大神们变配电房的排风机兼事故风机是怎么控制的?门内外都有控制按钮吗?
     
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:03:17 | 显示全部楼层
bainianwutong 发表于 2017-6-16 17:33
现在暖通专业也不知道如何控制,这就难了,,,,,,,

小院,暖通专业只知道用风机,然后提个功率给电气,要配电,其他的说不明白,哎,,,,,,,,
     
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:05:42 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-6-17 20:22
不知道大神们变配电房的排风机兼事故风机是怎么控制的?门内外都有控制按钮吗?

我也想知道,根据GB 50019-2015 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》第6.4.7条:事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。
     
发表于 2017-7-7 14:06:22 | 显示全部楼层
D特性曲线微断即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 10:30 , Processed in 0.066498 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表