账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6444|回复: 7

[问题探讨] 室外照明配电设计

[复制链接]
     
发表于 2017-5-25 10:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近期了解到,现在设计院多为一下两种设计方式(前提是室外照明距离建筑较远,采用TT系统):1、室外照明配电箱出线每个回路设置30mA漏电保护,每个回路灯具数量较少,线路较短,满足漏电动作要求。2、室外照明配电箱出线每回路设置100mA漏电保护,末端灯具设置30mA漏电保护装置。第二种做法相对第一种做法,每个配电箱配电面积略大。但我个人感觉不是最好的方式,首先末端设置30mA的漏电保护的必要性,设置作用并不明显,增加无为投资。关于室外照明配电设计大家都是采用何种做法?
发表于 2017-5-25 10:35:04 | 显示全部楼层
如果是TT系统,末端需要设置30mA的漏电保护
     
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:23:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-25 10:35
如果是TT系统,末端需要设置30mA的漏电保护

原因呢?只为了不越级跳闸吗?出于安全考虑应该没有必要
     
发表于 2017-5-25 11:41:46 | 显示全部楼层
选择性,单独故障单独断开
     
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:32:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-25 10:35
如果是TT系统,末端需要设置30mA的漏电保护

这个30mA有明文规定吗?
     
发表于 2017-5-26 11:00:06 | 显示全部楼层
明文规定不大于30mA作为电击防护的附加保护措施,国内专家解读为就是30mA。
30ma值主要是对用电不慎而言,也就是手持式,作为固定装置,可以更宽裕一些。
     
发表于 2017-5-26 11:01:10 | 显示全部楼层
楼主可以支持下我的帖子吗,我想做个局部等电位施工情况的调查,谢谢
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33923-1-1.html
发表于 2017-5-27 17:02:07 | 显示全部楼层
室外照明设置漏电本来问题就多,出于触电安全规范是30mA,如果真是30mA,估计室外灯具都不能点亮,自然泄漏电流较大,有专家推荐说采用带补偿型的,设置成一个相对关系,根据实际自然泄漏电流+30mA
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 07:00 , Processed in 0.074627 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表