[问题探讨] 医院应急电源的设置问题

[复制链接]
发表于 2017-4-13 09:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
医疗一级负荷中的特别重要负荷,本人以前常规做法是市电和柴油发电机双电源切换后带UPS应急电源。但实际的情况是,个别区域,如产房、烧伤病房、抢救室,配电设置在该区域内影响医疗洁净,且很占地方,在旁边单独设置一个配电间又太麻烦。我考虑将手术室以外的医疗一级负荷中的特别重要负荷,在变配电室集中设置在线式UPS,然后各区域附近设置双电源切换箱与柴油发电机切换,相当于 市电——UPS——双电源切换,并注明双电源切换开关的切换时间小于等于0.5S。查阅规范,没发现违规之处。求大神帮忙把把脉呢

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-4-13 09:41:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-13 10:19:39 | 显示全部楼层
可以。就是集中的UPS容量大也很占位置。
发表于 2017-4-13 10:20:40 | 显示全部楼层
双电源切换开关的切换时间小于等于0.5S
这种情况下没有必要
 楼主| 发表于 2017-4-13 10:55:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-13 10:20
双电源切换开关的切换时间小于等于0.5S
这种情况下没有必要

有必要吧,否则UPS供电结束后,双电源开关动作到备用电源,切换时间不满足要求的

点评

是的  发表于 2017-4-13 11:33
 楼主| 发表于 2017-4-13 10:58:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-13 10:19
可以。就是集中的UPS容量大也很占位置。

集中设置后,安装负荷变大,但系数一乘下来,还是可以节约不少
发表于 2017-4-13 11:30:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-4-13 18:13:53 | 显示全部楼层
手术室的配电箱需要设置单独的UPS
我在10年做的一个项目 1.png
 楼主| 发表于 2017-4-14 10:25:57 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2017-4-13 18:13
手术室的配电箱需要设置单独的UPS
我在10年做的一个项目

必须这样做的依据呢?
 楼主| 发表于 2017-4-14 10:53:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-13 10:20
双电源切换开关的切换时间小于等于0.5S
这种情况下没有必要

请教:一级负荷中的特别重要负荷,低压出线开关用3340还是3228还是其他?是否有依据?
发表于 2017-4-14 11:17:08 | 显示全部楼层
西风肥马 发表于 2017-4-14 10:53
请教:一级负荷中的特别重要负荷,低压出线开关用3340还是3228还是其他?是否有依据?

医院中一级负荷中的特别重要负荷,火灾时仍需切断电源
     
发表于 2017-4-15 15:06:42 | 显示全部楼层
楼主的方案不太合适。虽然规范没有说明特重负荷的第三电源安装位置,但对于手术室这类重要、而功率不大的设备,UPS应就近设在所在场所,而且应设在双切开关出线端。只有这样,第三电源才能起到最好的后备作用(除本身的故障)。而且在实际手术室的配电方案也是如8楼所示。本人手上一个三甲医陆院项目也是如此(部分科室使用EPS)。
发表于 2017-4-16 23:31:04 | 显示全部楼层
ATSE那里是跟柴发切换  你柴发启动和ATSE的切换是何流程 仔细考虑过没有?
 楼主| 发表于 2017-4-17 09:40:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-14 11:17
医院中一级负荷中的特别重要负荷,火灾时仍需切断电源

     仔细想了下,除手术室以外的其他分散的医疗特别重要负荷,集中在变配电室变压器和柴油发电机切换后带UPS,再供电到各个场所,性价比和可实施性较高。但是一级负荷中的特别重要负荷,切换不在末端,不知审图是否会有问题了?
发表于 2017-4-17 09:43:26 | 显示全部楼层
西风肥马 发表于 2017-4-17 09:40
仔细想了下,除手术室以外的其他分散的医疗特别重要负荷,集中在变配电室变压器和柴油发电机切换后 ...

集中切肯定不行,违反《医疗电气规范》