账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3983|回复: 1

[文章介绍] 2017.3|陈勇军,施佳:高端品牌酒店精装强电设计

[复制链接]
     
发表于 2017-4-10 10:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本文作为发表于2015年第6期《建筑电气》的“四星级及以上酒店强电设计”的姊妹篇,笔者根据多年高端酒店特别是境外国际品牌酒店的设计经验,从规范、标准、功能、成本和实际运营角度,阐述精装阶段强电设计的原则和方法,以期为高端品牌酒店全阶段的强电设计和相关机电设计管理提供参考。

多数高端品牌酒店的设计模式不同于国内一般工程,设计者需习惯于和酒店管理公司以及各顾问公司或专业公司协作设计的模式,需满足多方提出的要求。

文中所述酒店标准是指希尔顿、凯悦、万豪、洲际、喜达屋以及绿地铂瑞等酒店管理公司的标准,因考虑到泄密等问题,本文中不出现某家品牌酒店标准中的具体内容。

定义

本文所指高端品牌酒店主要指由知名酒店管理公司管理的四星级及以上酒店。

酒店星级划分详见GB / T 14308 - 2010《旅游饭店星级的划分与评定》、JGJ 62 - 2014《旅馆建筑设计规范》中的相关规定。
高端品牌酒店精装强电设计特点

a.实用性。

可以说,一次强电施工图设计仅是系统框架和预留量层面的,并未直接体现强电系统的实用性;而精装阶段的强电设计则是直面客户体验和感知的,因为客房控制、灯光、音视频、厨房、洗衣房、空调、插座等直面客户的机电部分均在此阶段完成设计。

b. 细化性。

精装阶段的灯光、音视频系统、弱电系统、厨房洗衣房工艺设备和暖通提资均是精确至点位,故其配电也是跟进至末端点位的细化配电,而不仅仅是一次强电设计时的预留容量。这就要求对各提资系统要有详细的了解和掌握,以便配电设计能够满足各系统的功能要求。

c. 反复性。

由于开发商对项目管理的把控能力等原因,多数高端品牌酒店精装阶段的强电设计周期相对较短,甚至会出现机电施工单位等图施工的局面。故当项目被推到招标阶段时,不论提资条件是否具备出精装强电施工图的条件,开发商通常都会强制要求设计单位出招标图。

待配合招标阶段结束后,为满足实际施工需要,设计者还需根据最终的机电点位和相关提资重新出一版能够用于实际施工的图纸。另外,在供货阶段可能出现的灯光控制系统、音视频系统和厨房洗衣房设备品牌更换现象也会导致精装强电设计的反复修改。

d. 协调性。

如上所述,在高端品牌酒店精装阶段的强电设计中,招标图和施工图分两次出图的情况往往是难以避免的,但有经验的设计者可以提前提醒开发商帮其减少弯路地推进项目,也使自身的反复设计降至最少,这也是顾问公司的思维。

由于参与高端品牌酒店的机电设计公司较多,而几乎所有的机电设计公司例如灯光、音视频、厨房洗衣房、弱电等都需提资至强电设计者,这就对强电设计者的机电设计管理能力或协调能力提出了一定的要求。因为强电设计是最后一个环节,故可以从项目管理角度推进和提升整个机电甚至是装饰设计的进度和质量。

高端品牌酒店的强电设计

1  基础资料

关于设计范围。从设计者角度出发,建议精装强电设计范围锁定在精装区域;若将精装区域外的二次机电也包括在内,则会造成设计院与精装机电设计单位共同兜底此区域的状况,导致界面模糊、多方混战,不利于项目管理。

关于一次强电施工图。虽然一次强电施工图是经过审图公司和机电顾问公司审核的,但作为有经验的精装强电设计师,需从功能、运营角度来再一次审图,以便审核一次图纸是否具备精装强电设计的预留条件,比如宴会厅、厨房洗衣房的配电箱 / 柜个数和用电量预留。需特别审核宴会厅租赁电源、音视频控制室和厨房洗衣房的电源预留是否满足酒店管理公司、音视频顾问公司和厨房洗衣房顾问公司的提资要求。

关于机电综合管线。吊顶高度的控制是高端品牌酒店的重要内容,由此对机电综合管线的排布提出了较高的要求。因为精装区域的机电管线要等精装机电设计时才能最终确定,故此区域的综合管线也就成为了精装机电设计者的重要内容。

但有些项目如果由于合同原因,非精装区域的综合管线也在精装机电设计者范围的话,则建议在审核一次机电施工图时给出此区域的综合管线意见,与业主方一起督促建筑设计院跟进修改;因为就算精装机电设计者自行更改了一次机电的综合管线排布,但当去设计院盖章时则会面临被审图的局面,而此区域的机电综合管线通常本就在建筑设计院的工作范围,只是因为大多数设计院在一次机电施工图设计时由于时间等原因没来得及排布综合管线。

精装阶段的机电提资。高端品牌酒店精装强电设计前,需确认如下资料已提资到位:装饰施工图,灯光顾问公司的灯具点位、选型和控制回路提资,厨房洗衣房顾问公司的设备接电点、设备功率和相关的接线要求提资,音视频顾问公司或承包商的显示屏点位和功率、音视频设备功率、舞台灯光预留点和功率及相关的调光和控制要求提资,弱电设备数量和功率提资,并需确认综合机电点位已经各方特别是酒店管理公司审核通过。关于弱电的配电设计主要指弱电机房、有线电视机房、卫星机房、弱电井和弱电间的设备配电,而这部分的配电是可以谈的,建议由弱电设计完成此部分的配电设计。

可以说,只有在上述提资全部到位的情况下,精装强电设计者才能掌控主导权,否则受制于人,难以一气呵成,甚至会造成返工。另外,也可以通过督促上述提资来帮开发商推进项目设计进度。在摸清开发商招标图出图节点时,强电设计师需刻意提前催促开发商提供上述资料,以便尽可能地将招标图贴近施工图,减少反复性设计。根据笔者经验,只要是真心实意有利于项目推进、减少返工的,开发商也终会理解设计者当初的用心良苦。



2 智能照明系统

可以说,高端品牌酒店中涉及了所有典型的照明控制方式,例如客房和地下后勤公共走廊大多采用BA控制,大堂、大堂吧、泳池、SPA、健身房、各个餐厅、会议室、宴会厅、宴会前厅、多功能厅、行政酒廊和总统套房大多智能调光控制,泛光和景观照明大多采用BA控制,客房照明采用客房控制系统控制(即RCU,Room Control Unit)。

在笔者参与或负责的二十几个高端品牌酒店工程案例中,几乎见不到一次强电施工图能有放置调光设备、照明开关控制模块的调光间,故调光间的选取也就成了精装强电设计者审核一次强电施工图的一项内容。

通常各功能区或防火分区的调光间需要3 ~ 4 m2,且最好贴临或靠近照明电源来处的配电间,若配电间足够大,则调光间也可与配电间合用。建议将普通照明和应急照明配电箱 / 柜也设置于调光间内,以方便智能照明设备的配电。

在智能照明系统配电设计之前,除了灯光顾问公司的灯具、控制面板点位、选型、回路和控制要求外,建议开发商先锁定智能照明控制系统品牌,因为品牌、系列不同,其配电也不同。品牌锁定后,再让开发商最有意向定标的厂家根据灯光顾问公司图纸设计智能照明系统,并提资至精装强电设计者,完成对灯控设备的配电,最终由精装强电设计者出具智能照明系统及其配电系统图、照明配电平面图(含灯控面板及其管线)。

不建议将灯光顾问图纸的灯具选型和控制要求也归在精装强电设计范围,选型和控制要求以灯光顾问图纸为准即可,但需在设计说明中着重说明精装强电施工图和灯光顾问图纸分别负责的界面。如此可最大限度地减少由于品牌不同和灯光顾问变更引起的配电修改。

灯光控制模块通常有调光型和开关型,需要注意的是,某些品牌比如爱瑟菲,其开关控制模块是设置在配电箱 / 柜内,而不是设置在其调光箱内的。此时精装强电设计师需在配电系统图中明确体现开关控制模块,以便成套厂无误地确定箱柜尺寸和断路器。调光箱由灯控厂家提供。

关于应急照明配电。几乎所有高端品牌酒店的灯光设计图纸中均是采用正常照明的某些回路作为应急照明,正常情况下应急照明可调光或可控。其调光模块或开关控制模块由应急照明配电箱 / 柜配电,并接消防强制点亮信号至模块,火灾时100 % 光通量输出。

关于灯光顾问公司应急照明灯具的要求。GB 17945 - 2010《消防应急照明和疏散指示系统》中第6. 17. 5条规定外壳应选用不燃材料或难燃材料(氧指数 ≥ 28)制造;经查3C和3CF“强制产品认证目录”知,应急照明灯具需具备3C和3CF认证。但实际高端品牌酒店案例中,由于灯光顾问公司设计时将应急照明也纳入了正常灯光效果的一部分,主导因素还是灯光效果;而具备3CF认证的应急照明灯具往往在外观、照明效果上达不到灯光顾问公司的要求,这就造成了消防验收时的困扰。但根据笔者多家高端品牌酒店的机电顾问经验,实际工程中消防验收部门对此不会特别强调,以灯光顾问的应急照明选型为准者居多。

关于穿线。由于灯具的调光方式不同,造成不同调光方式灯具的电线根数不同,例如0 ~ 10 V调光的需要穿正、负极、相线、中性线、PE线五根线,若无特殊培训现场安装工人出错的概率较大,故实际工程中首先需对接灯具供应商和灯控厂家,确认灯控系统设备与灯具匹配后再请灯控厂家提资各回路导线根数至精装强电设计者,最后反映在精装强电施工图上。考虑到实际穿线工人施工水平可能参差不齐,尽量减少或不采用五根线的调光方式。

高端品牌酒店精装强电设计除了对本专业各设计环节熟知外,还要对全设计过程中所需的有效的提资要有清醒认知;尤其是招标图阶段,由于设备品牌尚未确定,故后续的施工图阶段的修改似乎不可避免,笔者的建议是在招标图设计阶段与开发商作深入的沟通,招标图按最可能中标的设备品牌设计,或者凡是需确定品牌后方能最终出图的均由投标单位提供此部分投标图纸,并由开发商和强电设计者负责审核。如此可最大限度地提高图纸精确度并减少后续的修改工作。

另外,对基础资料的审核也是相当重要的,在开始精装强电设计前,建议从综合管线、各区域预留电量和配电箱 / 柜数量、精装与非精装强电设计界面、是否满足酒店管理公司标准等方面进行审核。基础资料确保无疑后,就可一身轻地投入后续精装阶段强电设计中了。




作者:
陈勇军,上海誉德动力技术集团股份有限公司,工程师,主任工程师。
施佳,上海誉德动力技术集团股份有限公司,助理工程师。

本文有删减,全文载于《建筑电气》2017年第3期,详文请见杂志。版权归《建筑电气》所有。

发表于 2017-5-15 17:56:15 | 显示全部楼层
很好!刚刚接触此行业.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 02:00 , Processed in 0.057771 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表