[电气资讯] 广州地区公变电房设计要求

[复制链接]
     
发表于 2017-4-5 15:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
广州地区:公变电房必须设于首层,结构净高4m以上,建筑完成面比公共走道至少高300mm,设置电房专用集水井,上方人员密集地方要做2m净空夹层,高压柜(开闭所)、变压器、低压柜要有各自独立房间(每个电房都要设置开闭所,内部尺寸3m*8m4m*6m,不需要设置小区总开闭所),每个电房最多只能带3台变压器,每台变压器能同时供一栋或两栋住宅(含住宅用电、电梯、应急照明、公共照明等),但每栋住宅应由1台变压器供电,当1台变压器不能满足本栋住宅用电、电梯、应急照明、公共照明等用电容量时可以拆分到两台变压器。公变电房只供电给住宅用电、电梯、应急照明、公共照明和生活水泵。高层区域12层及以上)变压器最大容量为800KVA,低层别墅区域11层及以下)变压器最大容量为630KVA(变压器没有500KVA级别)。住户用电算入变压器时不打同时系数,或按同时系数为1计算。一条10KV电缆可以负荷12000KVA变压器。低层住宅电表箱需设于首层电表间集中计量,高层住宅电表箱可以每三层设于电井集中计量。
小弟在此抛砖引玉,望各位大侠说说各地供电部门的奇葩要求。
发表于 2017-4-5 15:33:51 | 显示全部楼层
公变还能管电梯,我们这边都是专变管
发表于 2017-4-5 15:34:16 | 显示全部楼层
结构净高4m以上,我们这边3.8米
发表于 2017-4-5 15:34:39 | 显示全部楼层
而且我们这必须是独立的建筑
     
 楼主| 发表于 2017-4-5 15:56:47 | 显示全部楼层
各位大侠说说自己地方的吧,让我们涨见识
     
发表于 2017-4-5 16:40:45 | 显示全部楼层
变压器、低压柜要有各自独立房间
有必要么? 他们的意识还在油变时代..
发表于 2017-4-5 20:13:20 | 显示全部楼层
公变的定义各地也有差异(甚至相反),有的指公共用途(电梯、地下室、前室梯间等)的变压器,有的指住宅住户专用变压器

点评

确实如此,成都就是把住宅住户用的变压器称专变的  发表于 2017-4-6 12:04
供电公司管理的就是公变,和所带负荷性质无关  发表于 2017-4-6 09:21
发表于 2017-4-5 20:17:47 | 显示全部楼层
作为利益参与者,各地供电公司的有关住宅供电设施的规定有仔买爷田不痛心至嫌
     
 楼主| 发表于 2017-4-6 10:28:10 | 显示全部楼层
麻烦大侠们说说上海和北京等发达地区的做法