请各位看下这个审图咋回答!
6.jpg
6.jpg
1.jpg
 楼主| 发表于 2017-2-14 16:33:55 | 显示全部楼层

请各位看下这个审图咋回答!

表情
2.jpg
发表于 2017-2-15 09:08:13 | 显示全部楼层
问题提的真够细的。楼主如果那条有疑问,可以拿出来讨论。
发表于 2017-2-15 09:09:26 | 显示全部楼层
笼统的说:审图咋回答。别人不好回答。
发表于 2017-2-15 09:22:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-15 09:34:44 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-2-15 09:22
找一套,囊括所有强条的设计说明。重打印,就解决了,90%以上的问题。
这个审查人员只是对设计说明看得仔 ...

找一套,囊括所有强条的设计说明。重打印……

老诚威武!{:1_416:}
发表于 2017-2-15 22:37:36 | 显示全部楼层
全是找事的意见

点评

大概看了下,基本都是说明有提及而设计无相关实质内容的意见。说找事,看来你出的图纸也是如此吧  发表于 2017-2-24 09:02
发表于 2017-2-16 10:05:59 | 显示全部楼层
根据《汽车库建筑设计规范》7.3.8,就强行要求电气于车库设置CO浓度检测?求大神们释疑...
发表于 2017-2-16 10:16:12 | 显示全部楼层
年华易逝 发表于 2017-2-16 10:05
根据《汽车库建筑设计规范》7.3.8,就强行要求电气于车库设置CO浓度检测?求大神们释疑...

不是强行,可以定时开。这个应该是他自己的说明有,但又没设计。
发表于 2017-2-16 11:27:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-16 10:16
不是强行,可以定时开。这个应该是他自己的说明有,但又没设计。

应该是....被这因果关系吓到了,谢谢
     
发表于 2017-2-17 17:08:02 | 显示全部楼层
在弱电图上画上co探测器,如果风机带楼控可以将探测器连到楼控系统,没楼控的连到风机控制器联动开启和关闭
     
发表于 2017-2-17 17:10:55 | 显示全部楼层
对照意见一条条回复和修改,虽然有些意见是可以不提的,现在的设计图纸越来越不细致了,没有什么难修改的,就是麻烦些
     
发表于 2017-2-22 09:37:54 | 显示全部楼层
规范编号中的2008版编制深度已经作废,应该采用2016版了
     
发表于 2017-2-23 08:36:53 | 显示全部楼层
电气工程师 发表于 2017-2-22 09:37
规范编号中的2008版编制深度已经作废,应该采用2016版了

按2016版审的话会更多意见的,并且更加不好答复。另外,到今天为止,并没有纸质版出售,这样就更加说不清了,不能拿电子版的东西去要求设计。
     
发表于 2017-2-24 09:03:37 | 显示全部楼层
看意见,应该是一份只抄规范说明,没有实际设计的图纸