账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3678|回复: 7

照明灯具接地

[复制链接]
     
发表于 2017-1-13 16:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

图审意见:
各种照明配电回路均应设置PE线。
电气设计说明中有关照明灯具安全接地内容与JGJ16-200812.3.5条不符。


图纸说明
说明1.jpg
     
发表于 2017-1-13 17:11:07 | 显示全部楼层
配电回路宜设置PE线,是考虑二类设备可能被使用者利用一类设备更替的情况,因此该PE线在设备侧是设而不连
     
发表于 2017-1-13 17:12:49 | 显示全部楼层
除非是不接地的隔离变压器供电或者不是TN系统
发表于 2017-1-16 09:43:05 | 显示全部楼层
现在是不管用啥灯具,都去穿一根PE线,真不知塑壳灯具咋去接
     
发表于 2017-1-17 09:05:55 | 显示全部楼层
我家刚装修完,买灯的时候特意看了正规厂家出的底盘是铁壳的灯几乎都有接地端子,安灯的时候问过师傅,说他们一般不接接地线也很少有人让他接。
     
发表于 2017-1-17 12:03:46 | 显示全部楼层
设计与施工在两个维度上
     
发表于 2017-1-17 14:06:40 | 显示全部楼层
电气工程师 发表于 2017-1-17 09:05
我家刚装修完,买灯的时候特意看了正规厂家出的底盘是铁壳的灯几乎都有接地端子,安灯的时候问过师傅,说他 ...

你这么说,老诚版主铁定不乐意了。
     
发表于 2017-1-17 14:31:36 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-25633-5-1.html
关于审图是否增设一根PE线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 22:08 , Processed in 0.090385 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表