账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5529|回复: 7

消防泵优先采用全压启动

[复制链接]
发表于 2016-12-20 10:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,哪位知道哪本规范、图集、手册上说过?请告知,谢谢
发表于 2016-12-20 10:26:55 | 显示全部楼层
所有电机都应优先采用全压方式(简单可靠)
发表于 2016-12-20 10:27:22 | 显示全部楼层
图集10D303-3第6页有描叙
 楼主| 发表于 2016-12-20 10:32:37 | 显示全部楼层

{:1_418:}谢过
     
发表于 2016-12-22 09:55:11 | 显示全部楼层
建筑电气杂志某期有过规范编制组的解释:消防泵等应按其额定状态启动,什么变频、降压、Y-△自耦启动都不得采用。
发表于 2016-12-22 15:24:30 | 显示全部楼层
根据GB27898.1-2011 《固定消防给水设备第1部分:消防气压给水设备》规范要求 5.14.8 ,消防泵降压启动电路不应使用自藕变压器。
     
发表于 2018-7-10 09:20:58 | 显示全部楼层
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014,11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;
     
发表于 2018-7-16 21:18:16 | 显示全部楼层
是否全压启动应有技术经济比较后确定。如经发电机自备电源供大功率水泵,全压启动对发电机功率要求增加,可能不经济。变压器带动情况可能不一样,却别对待。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 13:06 , Processed in 0.085640 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表