消防专篇上写了火灾报警控制蓄电池工作时间是3小时以上,专家居然提出来还要8小时。。。
发表于 2016-12-7 11:16:00 | 显示全部楼层
三个小时灭火,8个小时干什么,灭一天?
     
发表于 2016-12-7 14:04:35 | 显示全部楼层
哪里的专家啊,没有给出依据?
     
发表于 2016-12-7 14:22:17 | 显示全部楼层
有一个系统需要8小时的,专家有可能是对的
     
发表于 2016-12-7 14:31:41 | 显示全部楼层
消防电源监控系统8小时、电气火灾监控4小时,
个人理解这个要求是针对制造厂家的,即监控主机须自备8小时、4小时的电池
     
发表于 2016-12-7 16:34:48 | 显示全部楼层
这就是说要11小时喽?
 楼主| 发表于 2016-12-8 08:49:00 | 显示全部楼层
专家可能是按照gb50160-2008石油化工企业设计防火规范
8.12.6 火灾自动报警系统的220V AC主电源应优先选择不间断电源(UPS)供电。直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池,应保证在主电源事故时持续供电时间不少于8小时。
 楼主| 发表于 2016-12-8 08:58:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangjie0923 于 2016-12-8 09:11 编辑

我觉得应该按照13版的火规吧,毕竟比08版石化火规的新一点
发表于 2016-12-8 10:46:54 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2016-12-7 14:31
消防电源监控系统8小时、电气火灾监控4小时,
个人理解这个要求是针对制造厂家的,即监控主机须自备8小时 ...

消防电源监控系统8小时、电气火灾监控4小时
是那本规范上要求的?
发表于 2016-12-8 16:46:23 | 显示全部楼层
8个小时还没灭火...,估计什么都烧没了吧
     
发表于 2016-12-9 10:19:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-8 10:46
消防电源监控系统8小时、电气火灾监控4小时
是那本规范上要求的?


GB 28184-2011 消防设备电源监控系统 4.2.1.4条
GB14287.1-2014 电气火灾监控系统 第 1 部分:电气火灾监控设备 4.7.1条

消防电源监控

消防电源监控

GB 14287.1-2014 电气火灾监控系统 第1部分 电气火灾监控设备.PDF

1.54 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

电气火灾监控

     
发表于 2016-12-9 16:50:37 | 显示全部楼层
发电机的作用不考虑吗?