[求助] 发电机同时给消防负荷和普通负荷供电可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-17 14:09:22 | 显示全部楼层
一直这么做,实用案例有好几个
     
 楼主| 发表于 2016-11-17 16:55:46 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2016-11-17 10:15
这完全没问题,五星级酒店大型商业综合体等重要负荷很多,冷库,擦窗机等等都要需要发电机作为保障电源,很 ...

谢谢   切除的时候是在发电机出线端切还是在配电柜进线处切?
     
 楼主| 发表于 2016-11-17 16:56:59 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2016-11-17 14:09
一直这么做,实用案例有好几个

谢谢   切除的时候是在发电机出线端切还是在配电柜进线处切?
     
发表于 2016-11-18 09:06:33 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-11-17 16:55
谢谢   切除的时候是在发电机出线端切还是在配电柜进线处切?

民用项目很少在变电所切,影响面积太大,肯定在楼层箱或某个总箱切。一般重要负荷的电源也不是一路电源,这样相当于2个点切同一个箱不合理。

工业项目,在根上切,倒是正常。
发表于 2016-11-18 09:17:08 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2016-11-18 09:06
民用项目很少在变电所切,影响面积太大,肯定在楼层箱或某个总箱切。一般重要负荷的电源也不是一路电源, ...

民用项目很少在变电所切,影响面积太大,肯定在楼层箱或某个总箱切
图审不认
发表于 2016-11-18 10:07:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-18 10:16:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-18 10:17:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-18 09:17
民用项目很少在变电所切,影响面积太大,肯定在楼层箱或某个总箱切
图审不认

感性战胜理性
发表于 2016-11-18 10:33:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-18 10:36:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-11-18 10:45:32 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-18 10:07
在停电的情况下,都给普通负荷供电,发生火灾后 切断普通回路(在发电机出线端切还是在配电柜进线处切?)
...

感谢诚总  不过不太明白
发表于 2016-11-18 10:52:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-18 10:55:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-11-18 10:56:32 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-18 10:52
两锁一匙。
全自动操作:
1、变压器出口开关,欠压脱扣,

非常感谢   明白了
发表于 2016-11-18 10:57:16 | 显示全部楼层