[求助] 一用一备的消防泵,手动控制线应该1组还是2组?

[复制链接]
     
发表于 2022-1-11 15:54:11 | 显示全部楼层
什么叫一组线?
     
发表于 2022-2-25 21:48:49 | 显示全部楼层

已经明白了,多谢。
     
发表于 2022-2-26 21:09:32 | 显示全部楼层
一用一备的消防泵,手动控制线应该1组还是2组?
发表于 2022-2-28 08:45:06 | 显示全部楼层
zhangxulin 发表于 2022-2-26 21:09
一用一备的消防泵,手动控制线应该1组还是2组?

1组
     
发表于 2022-3-1 16:21:46 | 显示全部楼层
xhwnjut 发表于 2017-3-5 19:06
手动硬线直启需要两组,保证任一台都可以手动启动。如果采用多线控制盘,只需要一组控制,备用泵是通过内部 ...

现在很多地方都默认多线就是硬拉线的..你这个多线就是一组,,如果控制柜打到优先备用泵,,那不是起不来了的?
     
发表于 2022-3-1 16:23:40 | 显示全部楼层

一组的话,如果控制柜是优先备用泵启动,,,那不是起不来了哦...我检测项目基本多线这里..打到备用泵,基本都起不来...问了一些人..他们说没关系..我是感觉这与规范要求的互为备用冲突了....  
     
发表于 2022-3-2 08:59:28 | 显示全部楼层
wkshid13 发表于 2022-3-1 16:23
一组的话,如果控制柜是优先备用泵启动,,,那不是起不来了哦...我检测项目基本多线这里..打到备用泵,基本都 ...

如果按照16D303-3的控制图接线,用一组手动控制线是不管用1备2还是用2备1都可以启动的,是不是厂家的控制柜接线的问题?
     
发表于 2022-3-2 09:16:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-3-2 09:28 编辑

当然,也有需要两组手动控制线的控制方案。
     
发表于 2022-3-2 10:50:56 | 显示全部楼层
一组就行了。