建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11082|回复: 4

审图员说 人防配电箱只能带人防区里的照明,平时状态也不能接人防区外的。

[复制链接]
     
发表于 2016-11-2 13:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库分开两半 A区、B区
A区是1个小人防区(平时是车库),B区是车库。
平时也按此划为两个防火分区,按防火分区A区、B区平时各设一个消防切换箱。


非消防箱仅在A区(人防区)设置,该配电箱战时为人防电源箱,平时给整个车库(含A区、B区)的非消防照明供电。


平战转换:
B区车库侧的照明接线可选择拆除,改为备用回路。
还要把A区消防箱接入,同时接线要越过该箱的双电源开关。

审图人说这么做不对,人防箱平时不能给B区照明供电,平战转换不应该涉及电箱内电缆接线的修改。
让我好好看图集


求助大家,你们都是怎么做的
     
发表于 2016-11-2 13:49:25 | 显示全部楼层
审图提的没错,人防配电应自成系统,满足平时使用,B区的照明不应接入平战结合配电箱,除应急照明要满足平战结合外,其他消防系统(如消防风机等)只是平时消防使用,按照平时做法就可以。
     
发表于 2016-11-2 17:11:08 | 显示全部楼层
人防的意见没有规范的依据,但是很有道理,该按照人防意见做.
     
发表于 2016-11-3 02:49:45 | 显示全部楼层
战时非人防区的东西就不用了吗?
发表于 2016-11-3 15:14:46 | 显示全部楼层
你不是分两个防火分区了么,按照防火规范也应该分开配电吧。