楼主: bainianwutong

[求助] 低压系统内的工频应力电压?

[复制链接]
发表于 2016-11-4 19:19:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-4 20:21:50 | 显示全部楼层
诚版辛苦了,
     
发表于 2018-6-6 07:44:53 | 显示全部楼层
我也没整明白,糊涂中^
     
发表于 2018-6-6 10:07:21 | 显示全部楼层
变压器高压侧绕组接壳,故障电流通过→变压器外壳→接地电阻→大地→高压侧分布电容→返回高压侧电源。这个电流在接地电阻上产生电压降,相当于大地与变压器外壳之间有一个电位差。因为TN系统,变压器外壳与低压侧电源中性点接地是连在一起的(RE与RB连在一起)。这个电位差可以叠加在低压系统对地电压之间,不管大小,相量如何。应该按照最大不利因素考虑。使得低压系统对地电位升高,当然中性线对地电位也升高。如果不在一个接地体上(RE与RB分隔),就没有电位差叠加机会。
这个电压与TN还是TT无关,只看(RE与RB)连在一起与否。不过TT的PE和电源没有直接的连接,再说等电位效果优于TN,所以影响相对小一些。
     
发表于 2020-10-12 16:04:11 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-11-1 08:41
1、TT RE连RB,高压接地故障时,变电所设备金属外壳和导线电压同时升高,其电位差为U0;
2、设备端金属外壳 ...

言简意赅,同意