求教:接地故障保护、零序电流保护、剩余电流保护、漏电保护的具体应用及做法

[复制链接]
     
发表于 2016-10-27 10:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直以来对于接地故障保护、零序电流保护、剩余电流保护、漏电保护的具体应用及做法模糊,哪位专家能否详细解释,不胜感激!!!
     
发表于 2016-10-27 12:13:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-10-27 12:19 编辑

1.接地故障保护分为零序电流保护和剩余电流保护两种方式,电流互感器的布置有以下三种;
RS系统.jpg SGR系统.jpg ZS系统.jpg
2.剩余电流保护(俗称漏电保护);
发表于 2016-10-27 14:03:35 | 显示全部楼层
我总感觉:零序电流保护也是剩余电流保护的一种
     
发表于 2016-10-27 14:36:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-27 14:03
我总感觉:零序电流保护也是剩余电流保护的一种


为什么?

PS
1、防范直接接触的电击危害,不能用零序电流保护,只能用剩余电流保护;
2、防范接地故障的电气火灾,不能用零序电流保护,只能用剩余电流保护;
3、零序电流保护的灵敏度,远低于剩余电流保护。

     
发表于 2016-10-27 14:40:20 | 显示全部楼层
GB 50054-2011,干脆删除了零序电流保护。
     
发表于 2016-10-27 15:08:18 | 显示全部楼层
零序保护貌似基本不用了..
     
 楼主| 发表于 2016-10-27 15:09:51 | 显示全部楼层
概念清楚了 ,谢谢!那么零序电流保护的零序电流互感器一般怎么取值,比如电机的接地故障保护是按零序电流保护还是按剩余电流保护?500KVA干式变压器低压总开关是否设接地故障保护,如设如何设?,
     
发表于 2016-10-27 15:15:09 | 显示全部楼层
看三版,望四版。
发表于 2016-10-28 09:19:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-10-28 09:21:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-28 10:32:43 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-28 09:19
bzp4891 的图都是剩余电流保护,不是零序保护。
零序保护是重要的保护,最适用于无中性线系统。如高压。
...

可能这个图解释零序电流保护最好--core balance
7.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-10-31 16:27:47 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-28 09:19
bzp4891 的图都是剩余电流保护,不是零序保护。
零序保护是重要的保护,最适用于无中性线系统。如高压。
...

看了下电力系统故障分析,确实是这样的!{:1_416:}
     
 楼主| 发表于 2016-10-31 16:55:20 | 显示全部楼层
电机的接地故障按零序保护设置,那么如果变压器的零序保护设在其出线高压柜里,其低压总开关是否设第四段保护即零序保护呢?