2条审图意见

[复制链接]
     
发表于 2016-10-13 18:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、干式变压器低压进线断路器Ir1=1100A与变压器容量630kVA不匹配。审图要求630kVA变压器低压出线断路器只能选Ir1=1000A;设计考虑变压器额定容量、考虑1.1可靠系数-Ir1=1100A,措施说--低压侧过负荷整定应与变压器允许的正常过负荷相适应,就近或等于变压器低压侧;况且一般负荷率80%左右。审图师傅说不行、不能大于变压器额定容量,不能允许一点点负荷、会影响变压器寿命。必须改。
2、应急照明出线(每一级)都只能过载报警不能跳闸;设计中设过载和短路都设有。设计中考虑,应急照明灯具自带选蓄电池,能满足疏散时间的需要,火灾情况下过载跳闸对它没有影响;再者可以理解为备用电源在末端、前端线路无影响;设计中应急照明也兼有平时照明。审图师傅也坚决不同意。必须改。
     
发表于 2016-10-13 19:55:50 | 显示全部楼层
设计考虑变压器额定容量、考虑1.1可靠系数-Ir1=1100A。这个可靠系数取的不合理,个人感觉是原理不清。第二条,楼主没说清。但是我感觉审图有些过了,有几个应急照明出线回路采用单磁微断的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-13 20:20:58 | 显示全部楼层
审图师傅很可爱哈。1.长延时整定值按照计算电流来;2.如他所愿。
     
发表于 2016-10-13 22:30:07 | 显示全部楼层
第一:不允许过负荷本来就是不对的
第二:应急照明的过载多难啊,,,
发表于 2016-10-14 00:59:10 | 显示全部楼层
1.干变得过负荷能力甚强
2.住宅类负荷更没问题
发表于 2016-10-14 09:00:05 | 显示全部楼层
1.1000A更准确些,本身变压器的额定电流就不到1000A。
2.纯属教条。没有过载保护,反而不利于防火。
QQ图片20161014085306.png
     
发表于 2016-10-14 12:42:53 | 显示全部楼层
1、630整到已经1000够大了,负载率也就80%吧,还有20%裕量去浮动。如果超出预计30%,说明设计偏差太大,原始设备参数不够仔细。
按负荷计算表实际整定。

2、16A开关,好像无法过载。那就是直接短路了。
     
发表于 2016-10-17 15:03:52 | 显示全部楼层
7.6.4 对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。
你该问问他,应急照明突然断电有什么损失?
审图认真不可怕,可怕的是过度解读
     
发表于 2016-10-24 00:16:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 江祥明 于 2016-10-24 00:21 编辑

先把这一事搞清楚了:某一应急照明末端回路,是如何出现过负荷情况的?再问审图师傅,他可曾见过应急照明末端回路开关因过负荷而跳闸的?
机械与教条主义盛行,看了都可气