[求助] 短路隔离器要隔离24V电源线吗?

[复制链接]
发表于 2016-9-1 15:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防报警中短路隔离器要隔离24V电源线吗?
发表于 2016-9-1 15:11:41 | 显示全部楼层
需要的。产品出来没有还不清楚,但图审已经按图集给我们提意见了
 楼主| 发表于 2016-9-1 15:13:05 | 显示全部楼层
那就是信号线和电源线分别上一个隔离器咯?
发表于 2016-9-1 15:14:27 | 显示全部楼层
tangjie0923 发表于 2016-9-1 15:13
那就是信号线和电源线分别上一个隔离器咯?

图集上是合一的,所以才有“产品出来没有的疑问”
 楼主| 发表于 2016-9-1 15:16:12 | 显示全部楼层
最后施工队会咋干呢
     
发表于 2016-9-1 15:42:27 | 显示全部楼层
图集,能不能作为图审的依据?

规范都没有这要求,这时住建部的“工程建设标准解释管理办法”(2014-05-05生效)又不管用了?
就因为“我说了算”的丁大人撇嘴说了一句短路隔离器“电源也要隔离”就真成了颠扑不破的真理?
     
发表于 2016-9-1 15:45:52 | 显示全部楼层
退一万步,请教一下:

FAS 环路(报警环路&控制环路),请丁大人说说短路隔离器的“电源也要隔离”怎么个隔离法?
发表于 2016-9-1 16:07:56 | 显示全部楼层
刚看到这句:最失败的听众是人家随便说说,你却当了真.......我能说不敢不当真么,真是真不明白为什么,却真要这要做
     
发表于 2016-9-1 16:09:37 | 显示全部楼层
规范条文一句话,条文说明引申出很大一段话,然后图集又跟着补充了很多做法!天朝的规范编写水平真是~~~~
     
发表于 2016-9-1 16:25:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-1 15:11
需要的。产品出来没有还不清楚,但图审已经按图集给我们提意见了


类似说相声,笑点就在这——

需要的
产品出来没有还不清楚
但图审已经按图集给我们提意见了

好奇怪!
人家FAS都没这个产品,规范也确实没这个要求,规范编制人员却可以口吐莲花、信口胡诌,图审人员也可以不管不顾去随波逐流。

天朝,无奇不有。{:1_416:}
     
发表于 2016-9-1 16:39:14 | 显示全部楼层
图集显示是电源线也需要隔离,但是我之前安装海湾的产品是仅隔离信号线的
     
发表于 2016-9-1 16:43:45 | 显示全部楼层
GB/T 4718-2006《火灾报警设备专业术语》
NB.png

奇了怪了,GB/T 4718-2006《火灾报警设备专业术语》也是由公安部沈阳消防研究所主编的,丁大人别出心裁想另搞一套,是不是得先废了GB/T 4718-2006?
     
发表于 2016-9-1 16:58:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2016-9-1 17:00 编辑

都是些体制怪胎。标准图与技术措施建设主管部门都发文并有实施日期,何为实施日期?不做为法律与行政执法依据,你主管部门发啥文,实施个啥?
     
发表于 2016-9-2 08:13:19 | 显示全部楼层
规范上都说了是总线隔离器   可没说什么电源隔离器
3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
     
发表于 2016-9-2 09:47:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-1 16:25
类似说相声,笑点就在这——

需要的

理性的尺总也按耐不住了

点评

理性不了!令人抓狂!  发表于 2016-9-2 10:40