账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9233|回复: 19

消防控制室照明配电设计违规

[复制链接]
     
发表于 2016-8-7 14:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
违反强制性标准
1、消防控制室照明与火灾报警控制主机合用一个双电源切换箱,违反JGJ16-2008第23.4.1条第5款规定。
答:改从应急照明配电箱引专用回路供消控室照明,详见修改图。

问了下本地几家兄弟院,都是和我一样做的。请问大家平时在设计时,这消控室照明电源从哪里引的?
     
发表于 2016-8-7 19:19:58 | 显示全部楼层
消控室的照明我引自本层的应急照明配电箱,单独一个回路
     
发表于 2016-8-7 21:09:43 | 显示全部楼层
提了就改吧,不提也不算问题。
     
发表于 2016-8-8 08:31:02 | 显示全部楼层
电气规范太乱了,条款太多,很多条款又没啥道理,从而导致很多条款都没有完全执行。
比如JGJ242的8.3.1 条,电动门应由就近配电箱(柜)引专用回路供电,供电回路应装设短路、过负荷和剩余电流动作保护器,并应在电动门就地装设隔离电器和手动控制开关或按钮。
这个条款基本上没有几家设计院执行。我审图时提过一回,对方竟然回复说该工程没有电动门。(规范指的是单元门等)
后来,我看了一下实际工程单元门的供电。单元门有一个电源装置,供给单元门的电源是低压直流电源,并不是220V交流电,不存在电击的危险。这个规范条款是没有多少道理的。
发表于 2016-8-8 09:13:57 | 显示全部楼层
凡是提出该图审意见的,都是没有做过设计的

点评

确实,规范的前提都没有看清楚  发表于 2016-8-10 09:04
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-8-8 09:21:21 | 显示全部楼层
我的做法是消防控制室照明不从本房间内给设备供电的配电箱引回路。要从应急照明配电箱出一个单独回路。
发表于 2016-8-8 09:51:59 | 显示全部楼层
我回复的哪儿去了呢?
发表于 2016-8-8 09:55:20 | 显示全部楼层
为什么看不到了。我的做法是消防控制室照明不从给该房间设备供电的箱子出回路。会从应急照明配电箱单独引回路。
     
发表于 2016-8-8 10:17:27 | 显示全部楼层
消防控制室照明都是从所在防火分区内应急照明箱内单独回路供电
     
发表于 2016-8-8 10:18:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-8 09:13
凡是提出该图审意见的,都是没有做过设计的

就是这些没干过设计的,通常都能卡住你啊~~~
     
 楼主| 发表于 2016-8-8 11:24:35 | 显示全部楼层
引申一下,消控室内的插座和空调的电源又该从哪接呢?
     
发表于 2016-8-8 12:45:09 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-8-8 11:24
引申一下,消控室内的插座和空调的电源又该从哪接呢?

可以从相邻的监控室(如果有)双电源箱或本防火分区照明或空调箱引接
     
发表于 2016-8-8 14:42:07 | 显示全部楼层
哪里的审图,水平有点低的
     
发表于 2016-8-8 15:19:47 | 显示全部楼层
"5 照明电源不应引自电子信息设备配电盘。"
我以前是这么设计的,后来一位审图的说不对,他说“电子信息设备配电盘”不是消控室配电箱。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2016-8-8 18:16:14 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-8-8 15:19
"5 照明电源不应引自电子信息设备配电盘。"
我以前是这么设计的,后来一位审图的说不对,他说“电子信息设 ...

消防控制室有专设消防电源盘的。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 20:16 , Processed in 0.071198 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表