账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13578|回复: 12

所有的手报都需要带电话插孔吗?

[复制链接]
发表于 2016-8-5 17:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照火规第6.7.4.2条规定“设有手动火灾报警按钮和消火栓按钮等处,宜设在电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮”,现在审图的要求所有手报均设,目前的做法是在消防电梯前室做,其余部位未设,请教大家是怎么在处理?
发表于 2016-8-8 09:21:43 | 显示全部楼层
我们现在做的手报均带了电话插孔
     
发表于 2016-8-8 10:21:34 | 显示全部楼层
现在基本做的手报都带电话插孔
发表于 2016-8-20 12:36:10 | 显示全部楼层
没有必要,可以只在主要出入口,梯间,前室的手报设置,其它处的手报只是满足30米间距的补充。
     
发表于 2016-8-26 11:12:26 | 显示全部楼层
如果部分设置的话,那么,哪些地方设哪些地方不设?
     
发表于 2016-8-26 11:42:51 | 显示全部楼层
专家对“宜”字的解释是:
从规范字面上来讲,“宜”就是推荐要做的。在正常情况下,应……只有在设置 xxxx 不合理的时候才可以不做。
     
发表于 2016-8-26 15:23:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-8-26 11:42
专家对“宜”字的解释是:
从规范字面上来讲,“宜”就是推荐要做的。在正常情况下,应……只有在设置 xxx ...

这个“宜”字害死人!那种情况是正常的,那种情况是不正常的?
     
发表于 2016-8-26 18:56:57 | 显示全部楼层
就是浪费点电话线而已
一直不懂,带这个电话插口有什么用。

带了电话功能,能发挥多大用途?

消防员应该是自带对讲机的。
     
发表于 2016-8-26 18:58:36 | 显示全部楼层
开发商项目,省钱的项目,就免了

自己画图也麻烦,还要把电话线画进去
     
发表于 2016-8-27 17:01:42 | 显示全部楼层
手报按钮均带电话插孔
发表于 2016-9-7 10:09:22 | 显示全部楼层
没必要,只在规范要求的重点部分设置,设备用房等
     
发表于 2016-10-10 22:31:16 | 显示全部楼层
宜做,不知道没钱算不算不宜做的理由呢?
发表于 2017-1-12 21:48:40 | 显示全部楼层
现在基本做的手报都带电话插孔
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 02:54 , Processed in 0.097071 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表