[求助] 空调室外机组最大输入功率、最大电流是什么意思?

[复制链接]
     
发表于 2016-7-16 08:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
空调室外机最大输入功率、最大电流是什么意思?
14年做的1个工程
空调室外机,当时按暖通专业提供的制热功率配电,并留有10%~25%的余量
现在施工现场返馈意见
1个空调室外机组由3台空调室外机拼成,3台空调室外机最大电流相加大于我配电箱总断路器的整定电流值
不知我以前设计的有误
1.jpg
2.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-7-16 08:57:13 | 显示全部楼层
最大输入功率与消耗功率区别在哪?
     
发表于 2016-7-17 08:18:55 | 显示全部楼层
选择保护开关和电缆用的
发表于 2016-7-18 08:19:30 | 显示全部楼层
消耗功率是额定工况下功率,最大输入功率是最不利工况下功率
     
发表于 2016-7-18 11:01:11 | 显示全部楼层
经几方讨论,准备让厂家出份说明,到底按额定功率还是最大功率
发表于 2016-7-18 22:44:28 | 显示全部楼层
wxqkh2009 发表于 2016-7-16 08:57
最大输入功率与消耗功率区别在哪?

之前遇到一个工程,额定功率27.6kw,功率因数取0.8,计算电流得出52.4A,塑壳开关采用63A,用25平方电缆。但是空调开机后塑壳开关发热严重,厂家过来看说这个启动电流大,要把塑壳开关换成100A的,电缆还是25平方。
-------------------
请问:1、空调室外机是不是有启动电流,这个启动电流怎么取;2、如果普通塑壳开关不能满足要求,是不是得用启动泵的方式来启动这个空调室外机,  
不吝赐教,谢谢{:1_418:}
发表于 2016-7-18 22:46:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-18 08:19
发表于 2016-7-19 07:47:13 | 显示全部楼层
启动电流是整定断路器的瞬时脱扣器电流的依据之一。由于空调选择不匹配或者出现极端天气情况,使得空调有可能运行在极不利工况,而且可能会长时间运行,所以断路器张延时电流最好按照空调最大运行电流选择。
发表于 2016-7-19 08:06:22 | 显示全部楼层
fun_8 发表于 2016-7-18 22:46
之前遇到一个工程,额定功率27.6kw,功率因数取0.8,计算电流得出52.4A,塑壳开关采用63A,用25平方电缆。 ...

空调有启动电流,一般4-7倍,但变频空调小
     
发表于 2020-6-9 19:01:11 | 显示全部楼层
有功能打开时消耗的电功率就是最大功率。例如制热压缩机+电辅+大风速就可能是最大功率。最大功率下的电流就是最大电流。
     
发表于 2020-6-10 09:40:21 | 显示全部楼层
趟过这个雷  做过一个,设备安装方报的额定功率,计算下来300多点,选400A开关。再整体调试试机时,不到半小时就跳闸,实测电流在400多;逐一询问核对,才发现有“最大功率”这么一说。 这个是在最不利工况下的用电情况,且可能持续时间会超半小时。
     
发表于 2020-6-10 09:45:41 | 显示全部楼层
现在一般涉及到给“空调室外机组”配电的,基本上这些主机都是智能变频控制,实际启动电流不大,按正常配电取值即可。 上面说的配63A的,估计是实际运行电流在60多,故断路器发热严重,和启动电流没半毛钱关系。 另,25线配100A保护,实际中常这么做。