停车场项目(电气强条)
●1、讯施-P05号图:一层管理用房与安防监控合用控制室,缺保证自身安全的独立门禁装置,缺 “110”直接报警外线电话机,缺紧急报警装置,缺预留向上一级接处警中心报警的互联网通信接口或信息插座,均应补上、且应在平面图中明确标示清楚。”详GB50348-2004第3.13.1条,JGJ16-2008第14.9.4条。
答复:同意专家意见,在一层管理用房设置门禁装置、“110”直接报警外线电话、紧急警报装置及预留向上一级接处警中心报警的互联网通信接口或信息插座。
●2、讯施-P02、P04号图:消防对讲电话分机与“119”直接报警的外线电话机性质及作用完全不同。负一层消防控制室缺“119”直接报警的外线电话机,缺城市消防远程监控互联网通信接口或信息插座,均应补上、且应在平面图中明确标示清楚。详GB50116-2013第6.7.5条、3.4.2条。
答复:消控室已设置消防直接报警外线电话,详见讯施-P02。增设城市消防远程监控互联网通信接口或信息插座。
●3、讯施-P02、P04、P05号图:消防控制室、安防监控室缺等电位联结平面图,应补上。详GB50174-2008第8.3.4条,国标图集09X700(下)7-24~7-26页。
答复:同意专家意见,补充消防控制室、安防监控室缺等电位联结平面图。
●4、讯施-N02、N03号图:
(1) 弱电设计说明中应补充明确“火灾事故广播扬声器均应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构;其外壳防护等级应满足在短期喷淋条件下应能正常工作。”详GB50526-2010第3.6.7条,GB50606-2010第8.2.5条。
答复:同意专家意见,火灾事故广播扬声器均应使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构;其外壳防护等级应满足在短期喷淋条件下应能正常工作。
(2)弱电设计说明9.3条“本工程所选设备、材料,必须符合国家法规和现行标准的要求,必须具有国家各相关检测中心的检测合格证书(3C认证)。”应修改补充完善为“本工程消防安防及弱电系统中使用的设备、材料必须符合国家法律法规和现行标准的要求,并经国家法定质检机构检验或认证合格的产品;火灾自动报警及消防联动、安全防范系统中使用的设备应具有3C认证证书和认证标识、入网许可证、合格证、检验报告等文件,产品名称、型号、规格应与检验报告一致。不得采用国家和四川省发布的已经淘汰的技术、材料和设备。”详GB50166-2007第2.2.1条、2.2.2条,GB50348-2004第3.1.4条,GB50395-2007第3.0.3条,GB50396-2007第3.0.3条。
答复:同意专家意见,修改说明“本工程消防安防及弱电系统中使用的设备、材料必须符合国家法律法规和现行标准的要求,并经国家法定质检机构检验或认证合格的产品;火灾自动报警及消防联动、安全防范系统中使用的设备应具有3C认证证书和认证标识、入网许可证、合格证、检验报告等文件,产品名称、型号、规格应与检验报告一致。不得采用国家和四川省发布的已经淘汰的技术、材料和设备。”
●5、电施-P04号图:应在配电间柱子上距地0.3m预埋接地连接板,沿配电间四周内墙表面距地0.3m明设一圈40×4热镀锌扁钢接地带, 电源进线旁距地0.3m增设总等电位联结端子箱,MEB板不得少于2点与基础接地体主筋可靠连接,应将电源进线保护接地干线(PE)、进出建筑物所有金属管道、预埋接地连接板、设备金属底座、建筑物金属构件均用40X4热镀锌扁钢就近与环形MEB端子板连通做总等电位联结。详GB50057-2010第4.1.2条。
答复:同意专家意见,在配电间柱子上距地0.3m预埋接地连接板,沿配电间四周内墙表面距地0.3m明设一圈40×4热镀锌扁钢接地带, 电源进线旁距地0.3m增设总等电位联结端子箱,MEB板不得少于2点与基础接地体主筋可靠连接,应将电源进线保护接地干线(PE)、进出建筑物所有金属管道、预埋接地连接板、设备金属底座、建筑物金属构件均用40X4热镀锌扁钢就近与环形MEB端子板连通做总等电位联结。
●6、电施-T01~T03号图:电气接地装置与防雷接地装置共用,B-AP1、B-AP2、B-AL、B-AP3、B-AP4箱系统图内应标明“Ⅰ级试验电涌保护器、10/350us、Up≤2.5KV、Iimp≥12.5KA”。详GB50057-2010第4.3.8条、4.4.7条。
答复:同意专家意见, B-AP1、B-AP2、B-AL、B-AP3、B-AP4箱系统图内浪涌保护为“Ⅰ级试验电涌保护器、10/350us、Up≤2.5KV、Iimp≥12.5KA”。
●7、电施-N02、N03号图:
(1)强电设计说明应补充明确“本工程严禁使用0类灯具,Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接;保护接地线(PE)在灯具、插座间不得串联连接,插座的接线应符合GB50617-2010第5.1.2条之规定;所有导线在管内、线槽和电缆桥架内不得有接头,导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内。” 详GB50575-2010第5.1.2条、GB50617-2010第4.1.12条。
答复:同意专家意见,强电设计说明补充 “本工程严禁使用0类灯具,Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接;保护接地线(PE)在灯具、插座间不得串联连接,插座的接线应符合GB50617-2010第5.1.2条之规定;所有导线在管内、线槽和电缆桥架内不得有接头,导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内。”
(2)电气设计总说明应补充明确“开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施;卤钨灯和额定功率不小于100W 的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护;超过60W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。”详GB50016-2014第10.2.4条
答复:同意专家意见,说明中补充明确“开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施;卤钨灯和额定功率不小于100W 的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护;超过60W 的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。”
8、“缺消防控制室、安防视频监控室设备布置平面图”, 应按GB50116-2013、GB50348-2004、GB50174-2008、GB50395-2007、GB50396-2007等国家现行规范相关章节和住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)第3.6节、4.5节要求补充完善系统及平面图纸、重新送审。
答复:同意专家意见,补充消防控制室、安防视频监控室设备布置平面图。
|
|