[问题探讨] 防火卷帘用卷帘门控制器控制,各地都执行了?

[复制链接]
发表于 2016-7-1 08:32:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 08:32:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 08:33:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 08:40:17 | 显示全部楼层
学习下好的资料
发表于 2016-7-1 09:05:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 09:09:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-7-2 22:38:42 | 显示全部楼层
规范那一条要求卷帘门控制需要独立系统?
     
发表于 2016-7-4 11:32:37 | 显示全部楼层
两种方式都可以吧

点评

只有一种正确,另一种是错误的。根本就不能这么做。这么做,你布的线,在报警控制器上,没处连接,完全是多余的布线。  发表于 2016-7-4 11:34
发表于 2016-7-4 11:38:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-1-16 17:31:49 | 显示全部楼层
资料很好,学习了
     
发表于 2021-2-9 12:00:08 | 显示全部楼层
GB50116-2013第4.6.3条文解释里说得很清楚,两种方式都可以,但控制逻辑是一样的,个人更倾向于探测器直接连卷帘门控制器,这样更直接。另外,图示里也说了,联动控制系统中各子系统自成系统,有各自控制器控制末端设备,按这个思路讲,直接连控制器应该更好些。