[求助] 消防风机房内是否设置自喷?

[复制链接]
     
发表于 2016-5-26 18:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防风机房内是否设置自喷?如设置自喷,末端双切箱的防护等级应为IP55了吧,大家以前注意到没?看了一下建筑防火规范,应该设置,江苏省地标可以不设置,我们的配电箱是否要做防水防尘?
发表于 2016-5-27 09:17:12 | 显示全部楼层
消防用电设备的配电箱和控制箱应设置在控制室或设备间内;受条件限制必须就地设置时,其耐火性能应满足该场所设计时间内正常运行的要求,其外壳防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级(IP 代码)》GB 4208 规定的IP 54。
发表于 2016-5-27 09:18:00 | 显示全部楼层
实在想不出上面这段话出自哪里,哪位坛友知道?
     
发表于 2016-5-27 10:02:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-27 09:18
实在想不出上面这段话出自哪里,哪位坛友知道?

被枪毙的条文吧:
1.jpg
2.jpg

点评

不错  发表于 2016-5-27 10:26
     
 楼主| 发表于 2016-5-27 11:11:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-27 09:18
实在想不出上面这段话出自哪里,哪位坛友知道?

你们那边风机房做不做自喷?
发表于 2016-5-27 11:22:06 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-27 11:11
你们那边风机房做不做自喷?

一直认为是水专业的事,没有关注
     
 楼主| 发表于 2016-5-27 11:51:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-27 11:22
一直认为是水专业的事,没有关注

我也认为是水专业的,那水专业设置了的时候你有没有考虑过你的风机双切箱的防护等级?

点评

完全没有,忽略了  发表于 2016-5-27 13:06
发表于 2016-5-27 14:29:05 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-27 11:51
我也认为是水专业的,那水专业设置了的时候你有没有考虑过你的风机双切箱的防护等级?

这是个问题,不仅局限于风机房,地下室好多地方明装的消防配电箱都存在这个问题,只有提供消防配电箱的防护等级了
     
 楼主| 发表于 2016-5-29 20:17:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-27 14:29
这是个问题,不仅局限于风机房,地下室好多地方明装的消防配电箱都存在这个问题,只有提供消防配电箱的防 ...

那就是只能加防护等级了,IP55可好?
发表于 2016-5-30 08:28:48 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-29 20:17
那就是只能加防护等级了,IP55可好?

IP55可以,室外配电箱要求IP54
     
发表于 2016-5-30 08:38:56 | 显示全部楼层
防水防尘等级要求的IP55或IP54与 耐火性能是两码事吧,密封也不一定耐火

点评

你消防配电箱的难道不做防火处理?难道不带明显标志?  发表于 2016-5-30 11:02
     
发表于 2016-5-30 10:21:18 | 显示全部楼层
跟着大神长知识
     
 楼主| 发表于 2016-5-30 11:05:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-30 08:28
IP55可以,室外配电箱要求IP54

这个是跟着消防水泵房控制箱的防护等级走的,室外至少IP54,屋面风机的配电箱立柱安装的时候IP54恐怕不够了吧?
发表于 2016-5-30 11:12:33 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-30 11:05
这个是跟着消防水泵房控制箱的防护等级走的,室外至少IP54,屋面风机的配电箱立柱安装的时候IP54恐怕不够 ...

《住宅电气设计规范》6.2.5,室外配电箱防护等级不宜低于IP54
     
 楼主| 发表于 2016-5-30 11:39:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-30 11:12
《住宅电气设计规范》6.2.5,室外配电箱防护等级不宜低于IP54

我就对这个室外很纳闷儿,室外屋檐下算不算室外?直接放到屋顶,大雨淋,IP54行不行?