账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12663|回复: 23

关于末端切换

[复制链接]
发表于 2016-5-17 11:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一座厂房,就一个防火分区,里面设置了消防控制室,在消防控制室里设置双电源切换箱对厂房内三台排烟风机供电(排烟风机无机房)
图审认为不是末端切换,违反强条,大家怎么看?
     
发表于 2016-5-17 12:46:34 | 显示全部楼层
违反强条没有依据,有种说法配电箱距离风机不宜超过30m
     
发表于 2016-5-17 12:48:21 | 显示全部楼层
规范要求是“末级”切换,即配电的最后一级,符合上述要求即可。实际工程中如果风机控制箱与风机距离较远,且风机电缆通过可能发生火灾区域,那对这段线路应加强防护,比如改用MI电缆。
     
发表于 2016-5-17 13:10:42 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-5-17 12:48
规范要求是“末级”切换,即配电的最后一级,符合上述要求即可。实际工程中如果风机控制箱与风机距离较远, ...

王大主编说我们理解有误,是末端配电箱切换而不是末端控制箱切换,你防火分区内做一个双切箱子,认为这个箱子是末端配电箱,再放射至供电至本防火分区内的风机控制箱即可!!!至于用不用mi电缆,个人认为这个看着火的时候所使用的时间,类似应急照明,供电时间仅需半个小时协助人员逃生即可,半个小时一到,电缆毁了就毁了无所谓;消防风机,280°的时候必然停止,火灾时温度达到280度的时间多少?(个人认为这个和应急照明是一样的,排烟风机就是排除烟和有毒气体,ps火灾时这两种气体导致人死亡的概率很大,半个小时以上即可)在这个时间内NH电缆用耐火桥架辐射能达到使用要求时,可以不用mi电缆否?

点评

“如果风机控制箱仅为单台用,确实还是满足配电末级要求的,如果超过一台就不行了? ”超过一台为啥不行?  发表于 2016-5-19 10:29
分析得有道理,同意  发表于 2016-5-18 13:00
双切电源箱再”再放射至供电至本防火分区内的风机控制箱"这个做法,如果风机控制箱仅为单台用,确实还是满足配电末级要求的,如果超过一台就不行了。  发表于 2016-5-17 13:49
     
发表于 2016-5-17 13:15:05 | 显示全部楼层
新版民规意见征求稿中的
QQ截图20160517130922.png

点评

新民规PK建规了!能否给个意见稿,谢谢!1273217130@qq.COM  发表于 2016-5-20 18:05
发我份民规征求意见稿 277398719@q.com 谢谢  发表于 2016-5-18 13:55
点赞  发表于 2016-5-17 14:51
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-5-17 13:17:00 | 显示全部楼层
规范本身就有矛盾吧,屋面的几个正压风机都可由合用一个双切箱,为什么到防火分区内反而不行了
     
发表于 2016-5-17 15:24:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2016-5-17 15:35 编辑

末端配电箱,末端控制箱,末端配电+控制箱。有何区别?
控制元件不能设在配电箱里么?工程中的具体情况千差万别,规范只要求“末端双电源切换箱”。这个指的是什么?控制箱里面放双切开关,还是配电箱里面放双切开关?
规范语焉不详,实在害苦了我等广大画图的。
     
发表于 2016-5-18 21:11:12 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-17 13:15
新版民规意见征求稿中的

百度自己下一个呗
     
发表于 2016-5-20 00:38:01 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-17 13:10
王大主编说我们理解有误,是末端配电箱切换而不是末端控制箱切换,你防火分区内做一个双切箱子,认为这个 ...

同问为啥两台不能满足末端切换?难道对于一用一备的而言还要做两个双电源么???

点评

末级指配电级数,只是一台那就还是末级,超过一台就是配电上、下级了  发表于 2016-5-20 10:40
     
发表于 2016-5-20 18:07:49 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-17 13:15
新版民规意见征求稿中的

新民规PK建规了!
一直被众国标踩在脚底的民规,终于等到了翻身的这一天。
这下天下大乱了!真得不知道该听谁的了。
     
发表于 2016-5-20 18:29:04 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-20 00:38
同问为啥两台不能满足末端切换?难道对于一用一备的而言还要做两个双电源么???

对于一用一备的泵,或者两用一备的泵,从控制箱进去(箱体内包括断路器)再到设备,这种控制箱算不算一级配电了?
     
发表于 2016-5-20 18:31:41 | 显示全部楼层
lzggwx 发表于 2016-5-17 12:46
违反强条没有依据,有种说法配电箱距离风机不宜超过30m

那条规范?
     
发表于 2016-5-20 18:49:41 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-20 18:29
对于一用一备的泵,或者两用一备的泵,从控制箱进去(箱体内包括断路器)再到设备,这种控制箱算不算一级 ...

从供电可靠性看看区别在哪里 小火箭通用加速.jpg
     
发表于 2016-5-22 15:20:39 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-5-20 18:49
从供电可靠性看看区别在哪里

恩,看到了,言之有理,赞!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 19:34 , Processed in 0.082596 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表