账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18084|回复: 56

[规范条文] 丁宏军回复甘肃消防总队 有关防火门监控设置

[复制链接]
     
发表于 2016-4-29 09:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丁宏军回复甘肃消防总队 有关防火门监控设置
QQ截图20160429094347.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-4-29 09:48:03 | 显示全部楼层
这个2不是一个意思?重复想表达啥?{:3_57:}
1.png

点评

重要的事,说3遍。严重警告:还少了1遍。  发表于 2016-4-29 10:26
     
发表于 2016-4-29 09:54:28 | 显示全部楼层
丁总说了算,以后全部做起来
     
发表于 2016-4-29 09:55:02 | 显示全部楼层
如果常闭防火门被打开会报警么,那么住宅楼里面走廊的门平时都是被打开的,一是方便,二是通风,那么消防控制室会24小时报警么,一个小区每天有几百个报警点怎么办
     
发表于 2016-4-29 09:55:53 | 显示全部楼层
住宅的入户门也是防火门,也是疏散相关的吧,需不需要监控?
     
 楼主| 发表于 2016-4-29 09:57:59 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2016-4-29 09:55
住宅的入户门也是防火门,也是疏散相关的吧,需不需要监控?

消防控制室+防火门=设防火门监控系统
     
发表于 2016-4-29 10:00:20 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-4-29 09:57
消防控制室+防火门=设防火门监控系统

有高层住宅楼的居住区内没有消控室吗?
     
发表于 2016-4-29 10:02:13 | 显示全部楼层
大型公建也会有很多人走疏散楼梯,常闭弹簧不会卡住能够弹回就可以了,这个倒可以加一个长延时的监控
     
发表于 2016-4-29 10:05:18 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2016-4-29 09:55
住宅的入户门也是防火门,也是疏散相关的吧,需不需要监控?

是啊,现在住户的入户门也是防火门,按丁总的也要被监控了;
建规6.5.1(2)上说的贴常闭标签的做法怎么就无效了呢,被这些个回复文件废止了么
     
发表于 2016-4-29 10:08:10 | 显示全部楼层
有消控室就要设计防火们监控,丝毫没有看到其中的逻辑关系。有的建筑都没搞清楚常开常闭的区别,就要我们做防火门监控。
发表于 2016-4-29 10:22:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-29 10:24:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 10:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-29 10:27:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-29 10:28:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-27 00:52 , Processed in 0.082166 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表