[规范条文] 关于洁净厂房内备用照明与应急照明

[复制链接]
     
发表于 2016-4-15 11:25:07 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-15 11:06
我们组长认为共生产用的备用照明不算应急照明!!!

生产用的备用照明为啥不算应急照明。GB50034-2013的3.1.2节第二款写的不是很清楚嘛。按他的说法 只有消防用的备用照明才算应急照明,那以后都叫消防照明好了哇。 不在十一院哦,我小院里呆呆。。。
     
发表于 2016-4-15 12:13:15 | 显示全部楼层
应急疏散照明、应急安全照明、应急备用照明、备用照明这样可好?

点评

不好!  发表于 2016-4-15 13:19
     
 楼主| 发表于 2016-4-15 12:49:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-15 11:19
洁净厂房的备用照明,无需按消防备用照明设计,属于非消防的备用照明。

这个备用照明火灾时是否切除?

点评

切除。毫无疑义!  发表于 2016-4-15 13:18
     
 楼主| 发表于 2016-4-15 14:32:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-15 11:19
洁净厂房的备用照明,无需按消防备用照明设计,属于非消防的备用照明。

我今天捋了一个早晨还是没明白,难道我们平时做的应急照明只有在火灾的时候强启么,别的自然灾害的时候不强启么?难道别的灾害消防救援的时候不算消防救援?

点评

钻牛角尖了哇。  发表于 2016-4-15 16:48
     
发表于 2016-4-15 16:35:04 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-15 14:32
我今天捋了一个早晨还是没明白,难道我们平时做的应急照明只有在火灾的时候强启么,别的自然灾害的时候不 ...

其他紧急情况不存在切非的问题,普通照明正常工作,所以这时无需强启。
只是现在应急照明多用双电源自动切换供电。当一电源停电时,而普通照明又是三级负荷,那只能呵呵了。
     
 楼主| 发表于 2016-4-15 17:12:32 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-15 14:32
我今天捋了一个早晨还是没明白,难道我们平时做的应急照明只有在火灾的时候强启么,别的自然灾害的时候不 ...

李总所言极是,是我钻牛角尖了,现在明白了,不纠结了不钻了{:tongue:}

点评

从原理上讲我觉得备用照明可以兼做疏散照明。但是控制方式想了想,的确有点烦。我自己做的洁净厂房的还是分开来的,备用归备用,双头灯归双头灯的。  发表于 2016-4-15 17:16