楼主: canghaicha

[问题探讨] 给甲方的文字答复--非标手动控制盘

[复制链接]
     
发表于 2016-4-8 13:57:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-8 13:55
放控制箱内,人在紧急状态下,即,总线联动控制失败,多线联动控制失败,各种自动控制起泵均失败。
控制箱 ...

按下后,如果发现泵不起动,那么,就放弃起泵,立即断开,否则,泵就起火燃烧——

说得太含糊,请说清楚些。
发表于 2016-4-8 13:58:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-8 13:59:46 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-8 13:58
如果有更高明的人,看,可能50116规范、14X是绝对错误的,10D也是绝对错误的。

如果更高明的人,看问题 ...

不想再说50116、14X,就说10D好了——

有请老诚版主给我们这些菜鸟罗列一下10D303-3中存在的几大问题或错误。
发表于 2016-4-8 14:01:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-8 14:03:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-8 14:04:48 | 显示全部楼层

我理解的这些按钮就是按下不管了。联锁动作-反馈信号是报警系统正常下该解决的问题。报警系统能解决,按钮是不必用的。报警系统出问题了,消控室值班人员认为必要时就全都按下启动。如果还都不起作用,只有人直接到机房去..

点评

不是你理解的,是要按动作顺序表排一排,分析一下,各元件的必要性与作用。这不是个人理解,是二次设计专家的设计内涵问题。10D应急按钮,是不懂设计者初衷,擅移位置。  发表于 2016-4-8 14:13
     
发表于 2016-4-8 14:06:30 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-8 14:03
如罗列,那么罗列的任何问题,都是一篇很好论文。相当有价值的论文。

哦。
老诚版主藏私?

等老诚版主的论文,等得花儿都谢了好几回了了呀。{:cry:}
     
发表于 2016-4-8 14:09:22 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-8 14:01
按下后,如果发现泵不起动,那么,就放弃起泵,立即断开,否则,泵就起火燃烧——

说得太含糊,请说清楚 ...

1、断相,很快烧坏绕组,电动机冒烟——
不成立!
有缺相保护!

2、卡轴了,由于是应急起动,过载保护切除了,卡轴情况下,通电流,很快烧坏绕组,电动机冒烟——
有办法解决!
加堵转保护即可!

3、三相线全断线,这个可能不存在,最大可能存在1与2——
三相线全断线,断在哪?

点评

你到底看得懂二次,看不懂二次?  发表于 2016-4-8 14:11
应急按钮,把所有的保护都切除了。你从不看图,就乱讲。  发表于 2016-4-8 14:11
     
发表于 2016-4-8 14:14:59 | 显示全部楼层
治学以诚
应急按钮,把所有的保护都切除了。你从不看图,就乱讲。  发表于 21 秒前

哦!{:sweat:}

那么,老诚版主你在消防控制室,却如何能知晓“1、断相,很快烧坏绕组,电动机冒烟。2、卡轴了,由于是应急起动,过载保护切除了,卡轴情况下,通电流,很快烧坏绕组,电动机冒烟。3、三相线全断线”的呢?

点评

所以,这个 紧急按钮必须 设置在控制柜上。  发表于 2016-4-8 14:21
10D没办法知晓  发表于 2016-4-8 14:20
     
发表于 2016-4-8 14:16:16 | 显示全部楼层
治学以诚
你到底看得懂二次,看不懂二次?  发表于 3 分钟前

惭愧惭愧!
似懂非懂之间。{:shy:}
     
发表于 2016-4-8 14:22:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-8 14:14
治学以诚
应急按钮,把所有的保护都切除了。你从不看图,就乱讲。  发表于 21 秒前

治学以诚
10D没办法知晓  发表于 57 秒前

哦!
老诚版主有办法?
说来听听,如何?
发表于 2016-4-8 14:25:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-8 14:27:16 | 显示全部楼层
治学以诚
所以,这个 紧急按钮必须 设置在控制柜上。  发表于 1 分钟前

O(∩_∩)O哈哈哈~
老诚版主又恶搞了。

就地控制柜上的应急启停按钮,是GB50974-2014版11.0.8上的要求,与FAS无关!
消防控制室的手动直接控制(应该只设启动按钮),是GB50116-98(2013实际也应该如此要求)的要求,与就地控制柜上的应急启停按钮控制,是两回事。

点评

一码一码的事,你别乱扯,讲10D应急按钮问题,没讲别的问题。  发表于 2016-4-8 14:32
发表于 2016-4-8 14:28:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-8 14:34:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-8 14:28
这些严重错误 的后果,我也如实告诉了,所有,和我讨论该问题的消防施工技术人员,他们也听得明白。但是, ...

2.jpg

1.jpg