高层办公建筑,走廊应急照明审查意见,求解!

[复制链接]
     
发表于 2017-1-5 17:10:05 | 显示全部楼层
楼上兄弟意见可取,应急照明箱放在电气竖井内,没问题吧。
     
发表于 2017-1-5 17:23:00 | 显示全部楼层
现在应急照明大多还是使用自带蓄电池的应急灯,那每层加应急照明箱其实也没什么,也就多一百几十块。可怕的是有审图人员要求使用AT箱,那可是几千大元。
     
发表于 2017-6-6 14:07:43 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-1-5 17:23
现在应急照明大多还是使用自带蓄电池的应急灯,那每层加应急照明箱其实也没什么,也就多一百几十块。可怕的 ...

造价问题好解决。楼层应急照明引入两路单相电源(例如,从主干电缆分支接出),ATS可选用触点容量不小于10A的带两常开-两常闭继电器或接触器(施耐德有此类产品)来切换此两路电源
     
发表于 2017-6-6 16:40:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-6-6 14:07
造价问题好解决。楼层应急照明引入两路单相电源(例如,从主干电缆分支接出),ATS可选用触点容量不小于1 ...

我们这边还是比较好解。就算一类公建,只要是自带蓄电池,也只要求一个总的双切箱,再按防火分区设应急照明箱。
     
发表于 2017-6-6 19:47:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-31 09:26
咱们天朝就是专家多。

最近又多了一个青年专家委员会.......
     
发表于 2017-6-6 19:49:34 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2016-3-31 14:31
没招,改吧。按《建规》10.1.8条之条文说明,没判你违反强条,就很好了。

一层一个防火分区的公建,还是层层得设置双切箱......
     
发表于 2017-6-6 21:47:57 | 显示全部楼层
请看 照明设计手册 P458