发表于 2016-4-13 12:47:24 | 显示全部楼层
如配电网的中性点是有效接地系统,PT一次侧中性点需直接接地;
如配电网的中性点是非有效接地系统,PT一次侧中性点不直接接地,或经消谐器接地,可避免PT铁磁谐振;
如用户变电站的二路电源来自二个不同的区域变电站,如其中一个区域变电站的配电网的中性点是有效接地系统,而另一个区域变电站的配电网的中性点是非有效接地系统,如果用户变电站的二路电源需要转换,PT一次侧中性点直接接地处装个隔离开关还是有必要。
上述情况确实比较特殊,比较稀少。