[问题探讨] 2P的剩余电流保护断路器在国内主要用于什么场合?

[复制链接]
     
发表于 2017-1-6 09:42:57 | 显示全部楼层
2p 提高了线路的短路分断能力,提高了线路保护脱扣的可靠性。
发表于 2017-1-19 22:31:29 | 显示全部楼层
RCD极数与电流回路数——
          剩余电流断路器的电流回路指与外电路一个独立导电路径相连的内部部件,如果该部件还具有接通和断开外电路的触头系统,则称该回路为RCD的一个(pole)。只用来开闭中性线而不需要有短路开断能力的极叫开闭中性极。N示开闭中性极,开闭中性极通过机械结构实现比其他极先合后断,接通和断开都是无电流条件下进行的。

          因此1P+N应该断N,如果不断N,只能叫做1P、2电流回路RCD,一般只有RCCB才有这种类型。2P两个极相同,不能保证相线先于中性线开断,对单相系统没什么问题。但三相四线制系统中选4P开关,有可能因N线的极先断后合,造成瞬间负荷中性点位移过电压。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 22:36:09 | 显示全部楼层
12楼那个图标准为GB16917,是RCBO的标准,应该能断N。如果是RCCB,应执行GB16916.
发表于 2017-1-20 09:05:01 | 显示全部楼层
差点忘了楼主原来的问题了。2P极型的RCD,主要用于单相线电压设备,如大功率单相380V泛光投射灯等。