[问题探讨] 关于住宅每户用电负荷的计算

[复制链接]
发表于 2016-3-16 15:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们做的一个住宅项目,按照供电部门要求,每户按8KW考虑,每户开关选择40A,导线10。现在地方供电部门说我们每户开关及导线选择小了,因为如果按8KW,计算电流45A了,让我们改设计。大家怎么看?

点评

45A怎么算出来的,功率因数、需要系数分别取多大?  发表于 2016-3-16 16:56
     
发表于 2016-3-16 16:04:43 | 显示全部楼层
问问地方供电部门,电表配多大?
 楼主| 发表于 2016-3-16 16:10:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-16 16:04
问问地方供电部门,电表配多大?


供电部门的审查意见没有提电表的事,但如果我这个设计要改的话,电表估计也得由40A改60A了
     
发表于 2016-3-16 16:13:01 | 显示全部楼层
电表60A,就按他们的意思改。
电表40A,就请他们解释解释。
 楼主| 发表于 2016-3-16 16:16:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-16 16:13
电表60A,就按他们的意思改。
电表40A,就请他们解释解释。

这块40A的电表也是我们设计的

点评

电表最终还要供电局设计一遍吧?  发表于 2016-3-16 16:29
要改的话,电表也得改。  发表于 2016-3-16 16:17
 楼主| 发表于 2016-3-16 16:17:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-16 16:13
电表60A,就按他们的意思改。
电表40A,就请他们解释解释。

现在供电部门的意见就是我们每户用不到8KW
     
发表于 2016-3-16 16:23:15 | 显示全部楼层
以前有找苏州供电公司审过图,按他们的标准,8kw的就是配40A的开关及10平方的导线。我估计他们没提电表的问题是因为电表是供电公司自己安装的,他们一般也不按设计院的图纸安装电表。

点评

8kW的就是配40A的开关及10平方的导线——一直是“标配”。  发表于 2016-3-16 16:26
     
发表于 2016-3-16 16:49:46 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2016-3-16 16:23
以前有找苏州供电公司审过图,按他们的标准,8kw的就是配40A的开关及10平方的导线。我估计他们没提电表的问 ...

可是计算电流大于40A啊,倒是不耽误用。。。。。我看前辈们都是用50A  3x16   电表选15(60)
发表于 2016-3-16 18:46:12 | 显示全部楼层
按江苏省电力公司标准,采用配置系数法计算住宅负荷。每户有功负荷若按8KW计,配置系数取1,即视在负荷为8KVA,计算电流为8/0.22=36.4A。配置40A的微断、电能表及10平方毫米的铜芯电缆。
     
发表于 2016-3-16 19:30:31 | 显示全部楼层
你问他怎么改
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:24:59 | 显示全部楼层
wsayd 发表于 2016-3-16 18:46
按江苏省电力公司标准,采用配置系数法计算住宅负荷。每户有功负荷若按8KW计,配置系数取1,即视在负荷为8K ...

这个思路好,我功率因数高{:lol:}
     
发表于 2016-3-17 22:35:33 | 显示全部楼层
我们做住宅设计计算要考虑需要系数的,8kw选50A