账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2897|回复: 1

求问办公楼是否必须要设置进线计量

[复制链接]
     
发表于 2016-2-17 14:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见为:电源进线处需设置计费装置,见JGJ67-2006第7.3.2条。

我的图纸为一个化工厂房的三层办公楼,总共用电负荷为70klW,三根进线。我想既然整个厂区为一个业主,厂区辅房内的变电所高压计量就够了吧。
请教各位。
发表于 2016-2-17 14:21:42 | 显示全部楼层
这个图审提的没有问题。按公共建筑节能标准,也提的没有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 13:51 , Processed in 0.064302 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表