请教:非消防用电负荷级别定错算违反强条吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-14 16:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,非消防用电负荷,没有按JGJ16-2008附录A 民用建筑中各类建筑的主要用电负荷分级 这张表定负荷级别(比如表中 序号21 旅游饭店 这一栏 中“.......四星级以上旅游饭店的其它用电。”中的部分用电设备未按该表定为二级负荷,按三级负荷配电 算违反 GB 50052-2009  的 3.0.1 条 吗?
发表于 2016-1-15 08:29:51 | 显示全部楼层
如果建筑物内的变电所已满足二级负荷供电要求,不能判违反GB 50052-2009  的 3.0.1 条
发表于 2016-2-24 15:56:46 | 显示全部楼层
审图的脑残了