大家对GB50016-2014 10.1.10第三条都是怎么做的

[复制链接]
     
发表于 2016-1-12 17:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.大家选用绝缘类电缆  2.分井敷设  3.还是耐火电缆 +耐火桥架  大家都是选用哪种方式
     
发表于 2016-1-12 20:58:52 | 显示全部楼层
GB50016-2014 10.1.10第三条:
逻辑不通,莫名其妙;
专家观点,P 民不懂。

点评

尺总 逻辑不通 但是设计人员也得服从啊 没办法  发表于 2016-1-13 10:56
发表于 2016-1-13 08:45:52 | 显示全部楼层
1.大家选用绝缘类电缆  2.分井敷设
这两个根据实际情况选择,如建筑是否有位置空余等。3.没敢用,以免歧义

点评

谢谢  发表于 2016-1-13 10:55
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-13 10:11:19 | 显示全部楼层
我使用NG-A,矿物绝缘类电缆

点评

NG-A电缆有样本吗  发表于 2016-1-13 10:50
     
发表于 2016-1-13 10:59:30 | 显示全部楼层
1、柔性,不过要和业主协商好,成本考虑
2、部分有条件的分井,还是要和业主协商,如果业主不同意分井,则选择1
     
发表于 2016-1-13 15:58:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-1-13 15:59 编辑

NG-A 电缆的参数 在 新疆 新12D1 图形符号与技术资料 里面有。

高桥电缆 的网站也有
发表于 2016-1-26 09:03:06 | 显示全部楼层
这一条,我也觉的不能理解,按规范的意思是说,如果建筑物设了电气竖井,就必须采用矿物绝缘电缆,如果没有设电气竖井,就可以不采用矿物绝缘电缆。按常理,设了电气竖井电缆的防火安全系数应该更高了,电缆的耐火等级应该低一点,没有设电气竖井,防火安全系数低了,采用矿物绝缘电缆正好弥补了这个缺陷,所以我觉得规范有瑕疵。
     
发表于 2016-1-26 10:58:15 | 显示全部楼层
sxycssjylj 发表于 2016-1-26 09:03
这一条,我也觉的不能理解,按规范的意思是说,如果建筑物设了电气竖井,就必须采用矿物绝缘电缆,如果没有 ...


所以我觉得规范有瑕疵——

我觉得不是规范有瑕疵,而是规范中的规定属于逻辑混乱黑白颠倒。

PS
绝无认为矿物绝缘不燃性电缆没有优点的意思。
     
发表于 2016-1-26 11:02:35 | 显示全部楼层
井壁的耐火极限仅1h,消防采用有机耐火电缆敷设在耐火极限1h的槽盒内与普通回路共井,其效果与分井相同。我认为消防配电回路电缆采用有机耐火电缆敷设在耐火极限1h的槽盒内与普通配电回路电缆共井完全满足规范要求。
发表于 2016-2-24 16:04:46 | 显示全部楼层
1.共井敷设 选用柔性矿物绝缘类电缆 2.消防配电线路少 采用暗敷引上 中间设过线盒 3.耐火电缆 +耐火桥架 审图通不过
发表于 2016-2-25 16:59:29 | 显示全部楼层
~~我们院一般分井
     
发表于 2016-3-9 17:36:53 | 显示全部楼层
按公司电气负责人的,一直按耐火电缆+耐火桥架设计的,审图没提过这个
     
发表于 2016-3-10 10:03:39 | 显示全部楼层
刚实施时还有争议,目前基本是分井或用耐火了
发表于 2016-3-17 15:56:06 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆