DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》
S1.png
S2.png

刚接一电话,有一设计单位做高层住宅,图纸送审后,审图人员要求:按DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》做设计,应“每层”设置ATSE。{:mad:}

晕啊!{:dizzy:}
     
发表于 2016-1-6 11:23:28 | 显示全部楼层
分区不是分层啊。
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 11:30:24 | 显示全部楼层
猜测——
该审图人员是不是这么推理的:
1、高层住宅每个楼层一个防火分区;
2、“分区设置的末端配电箱内设自切开关”就是要求“每个防火分区设置ATSE

哇呀呀!{:mad:}{:huffy:}


     
 楼主| 发表于 2016-1-6 11:56:14 | 显示全部楼层
此“区”非彼“区”也!

由此看来,08版《民规》要求应急照明按防火分区设末端“自切”,功不可没。
     
发表于 2016-1-6 12:24:56 | 显示全部楼层
醉了 自切开关!况且一幢单体为一个防火分区
     
发表于 2016-1-6 12:49:15 | 显示全部楼层
住宅我一般就5-6层设一个应急照明箱。但是我们这边有几个审图的要求“住宅走廊除了设置应急照明箱外,还应设置普通照明双切箱,因为高层住宅走廊照明为一、二及负荷。而且还不能和消防应急照明合用,必须分开设置”………………………………………………………………
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 13:19:51 | 显示全部楼层
08版《民规》要命!{:sweat:}
被08版《民规》牵着鼻子走的也不少!{:sad:}
     
发表于 2016-1-6 14:19:41 | 显示全部楼层
分区是分防火分区吧!
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 14:42:34 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2016-1-6 14:19
分区是分防火分区吧!

更牛!
发表于 2016-1-6 14:44:08 | 显示全部楼层
住宅建筑的构件的耐火极限已经考虑了户与户及单元之间的防火分隔要求,所以不必考虑防火分区的设置
发表于 2016-1-6 14:45:15 | 显示全部楼层
《住宅建筑规范》Gb50368-2005第9.2.2条的条文解释:考虑到住宅的分隔特点机器火灾特点,本规范强调住宅建筑户与户之间、单元与单员之间的防火分隔要求,不再对防火分区作出规定
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-6 15:02:54 | 显示全部楼层
这审图的理解能力也是一朵奇才
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 15:03:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 14:45
《住宅建筑规范》Gb50368-2005第9.2.2条的条文解释:考虑到住宅的分隔特点机器火灾特点,本规范强调住宅建 ...

老矣旧矣。{:titter:}

JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》9.3.1条文说明

唉!.png

GB50016-2014《建筑设计防火规范》5.3.1条文说明

31.png

32.png

点评

最近遇到审图的提这个,必须按这个来,一共15层住宅,楼梯间要分2个回路,7盏灯一个回路。  发表于 2016-1-9 16:36
这个规范的“9.3.3 高层住宅建筑的楼梯间均设防火门,楼梯间是一个相对独立的区域,楼梯间采用不同回路供电是确保火灾时居民安全疏散。如果每层楼梯间只有一个应急照明灯,宜1、3、5…层一个回路,2、4、6  发表于 2016-1-9 16:34
这个9.3.1也是胡说,住宅没有防火分区的概念,不然难搞了  发表于 2016-1-7 13:52
     
发表于 2016-1-7 13:35:07 | 显示全部楼层
不稀奇。。。很多人都按楼层设置的


丁老师讲课时候说【应急照明箱必须单独设置,不能与卷帘门、排烟机共用一个箱】
我很纳闷