账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bzp4891

[一次接线] 中压配电变压器,选用断路器还是熔断器保护?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-25 22:34:34 | 显示全部楼层
(1)《20kV配电设计技术规定》(DL/T5449-2012)第8.1.2条:继电保护和安全自动装置宜采用具有成熟经验的数字式装置。20kV继电保护和自动装置宜通过计算按表8.1.2配置:油浸大于等于800KVA,干变大于等于1000KVA高压侧采用断路器
(2)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/50062-2008)第4.0.2条规定:容量为0.4MV·A及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MV·A及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护。
(3)《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第4.4.7条第3款:分变电所变压器容量大于或等于1250kVA时,其高压侧进线开关宜采用断路器;小于或等于1000kVA时,其高压侧进线开关可采用负荷开关电器或负荷开关-熔断器组合电器,此时应将变压器温度信号上传。
     
发表于 2022-12-9 16:22:05 | 显示全部楼层
点赞,学习了!!!
     
发表于 2024-4-19 11:07:24 | 显示全部楼层
尽量别用熔断器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 17:20 , Processed in 0.064009 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表